beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Релейная защита трансформаторной подстанции. Расчет уставок и выбор кабеля взаимозависимы

Количество просмотров - 2446
(ссылка на эту тему)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Сентября 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Друзья! Нужна ваша помощь. Не силен в 10 кВ, но пришлось считать. Есть БКТП 10 кВ от которого питается моя ТП 10/0,4 кВ. ТКЗ в РУ10 кВ БКТП 18,6 кА. До ТП 1560 м. Для выбора сечения надо знать время срабатывания защиты, а для расчета защиты ткз в ру 10 кВ ТП, т. е. сечение кабеля. Подскажите как быть.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Сентября 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=39364.msg224682#msg224682

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Сентября 2016 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Mav, чего-то не понял

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Сентября 2016 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

сообщение №7 смотри там.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Сентября 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Как рассчитать ток понятно. Думаю, что надо сделать расчет для  нескольких сечений.

----- добавлено 01 Сентября 2016 года, 15:44 -----
Начал расчет.
АПвПУ-10
3*240 Zпог.=0,161 Ом/км Z=0.25 Ом
3*185 Zпог.=0,211 Ом/км Z=0.33 Ом
3*150 Zпог.=0,265 Ом/км Z=0.40 Ом
3*120 Zпог.=0,325 Ом/км Z=0.51 Ом

Xc=10.5/(1.73*18.6)=0.326 Ом

3*240 Zсум.=0,326+0.25=0,576 Ом
3*185 Zсум.=0,326+0,33=0,656 Ом
3*150 Zсум.=0,326+0,40=0,726 Ом
3*120 Zсум.=0,326+0,325=0,836 Ом

3*240 I(3)=10.5/(1.73*0.161)=10,53 кА   I(2)=0.865*I(3)=9.12 кА  Iрасч.=0,8*I(2)=7.3 кА
3*185 I(3)=9,25 кА  I(2)=8.00 кА  Iрасч.=6.40 кА
3*150 I(3)=8.36 кА  I(2)=7.23 кА  Iрасч.=5.78 кА
3*120 I(3)=7,26 кА  I(2)=6.28 кА  Iрасч.=5.02 кА


----- добавлено 01 Сентября 2016 года, 15:46 -----
В РУ-10 кВ ТП стоит предохранитель ПКТ-10 100 А.
Как выбрать время срабатывания предохранителя. По ВТХ получается, что предохранитель сработает мгновенно. Брать 0 с?

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Сентября 2016 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

предохранитель сработает мгновенно

При каком токе?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2016 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

При токе Iрасч. Веду расчет по методичке Шнайдера Методика расчета уставок защит Sepam

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 536, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines