Резервуар с сжиженным газом на АГЗС. Нужно ли выполнять молниезащиту?

Количество просмотров - 12123
(ссылка на эту тему)
Цветка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Марта 2009 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Хелп! На АГЗС есть резервуары с сжиженным газом, над ними установлены свечи для эпизодического выброса газа в атмосферу. Вопрос: нужно ли защищать пространство над обрезом этих труб. На газоотводной трубе есть "гусак", давление в резервуаре 10 атм., максим. 16 атм.
Геркон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2009 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

"РД 34.21.122-87 -- Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений":
Цитата
2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 ì, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Думаю достаточно этого. Получается надо.
Цветка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2009 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, большое. Я сомневалась, что надо,  теперь уверена... :bye:
Геркон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Марта 2009 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста. На сколько я понял давление в резервуаре не играет никакой роли?!
Цветка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2009 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Почему же, очень даже играет! [улыбка] До 25 атм. высота взрывоопасной зоны над свечой в гораздо ниже
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Апреля 2009 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Для более глубокого изучения темы молниезащиты АЗС и газозаправочных станций создана тема Типы молниеприемников для молниезащиты автомобильных заправочных станций . Предлагаю высказать в ней своё мнение.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2010 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)


"РД 34.21.122-87 -- Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений":
2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ...


давайте разберемся: свечи на АГЗС используются не для свободного отвода газов в атмосферу, а для сбороса избыточного давления в трубопроводах при ремонте или техническом обслуживании оборудования или перед отсоединением сливных рукавов автоцистерны. Это газоопасные работы, выполнение их во время грозы не допускается, следовательно и выброса газа во время грозы не происходит.
Кроме свечей на АГЗС имеются предохранительно-сбросные клапана (на резервуарах и на трубопроводах). Паровая фаза СУГ от этих клапанов тоже отводится через трубопровод на высоту 3,0 м от планировочной отм. Однако это аварийное срабатывание (при аварийном превышении давления в резервуаре или трубопроводе).

Получается не надо.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2010 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Получается не надо.

Категорически не согласен. Не стоит забывать, что СУГ тяжелее воздуха. И даже после окончания сброса СУГ, при достижении давления равного атмосферному, уже не СУГ а пропан-бутан остается в вертикальном участке свечи словно налитым в стакан. При движении воздуха в трубе-поперечене свечи может создаться эффект ежекции газа. Никто не поручится, что пи вышеуказанных условиях не создастся взрывоопасная концентрация.

Другими словами - получается надо!  [улыбка]

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Ноября 2013 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

А вот тут можно поспорить...
"предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях."
Если рассматривать предохранительные и аварийные клапана то получается не надо... По крайней мере защищать зоны радиусом R и высотой h...
Сами клапаны защитить следует, но более низкими молниеприемниками...

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Sandra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Ноября 2013 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

II категория молниезащиты, зона Б - нужно

Главный специалист (Тирасполь, Молдова)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines