Сообщение #1 : 07 Сентября 2016 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые проектировщики!!! Помогите пожалуйста в решении проблемы.
У меня есть ТП 160кВА на предприятии.
От РУ 0,4 кВ идет электроснабжение нескольких зданий.
По заданию нужно обеспечить вторую категорию электроснабжения с помощью ДЭС.

1)А как можно зарезервировать сразу несколько точек от ДЭС??
2)Или же можно  на РУ 0,4 ТП питание поддать от ДЭС???

Во вложении ( РУ 0,4 и сама ТП)

IMG_2018.JPG
 
* IMG_2018.JPG
(1290.75 Кб, 2592x1936)  [скачать]  [загрузок: 139]
IMG_2026.JPG
 
* IMG_2026.JPG
(1650.1 Кб, 1936x2592)  [скачать]  [загрузок: 132]
схема.jpg
 
* схема.jpg
(76.92 Кб, 859x897)  [скачать]  [загрузок: 139]

Проектировщик (Казань, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Сентября 2016 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

2)Или же можно  на РУ 0,4 ТП питание поддать от ДЭС???

через рубильник I-0-II.

Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Сентября 2016 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

можно предусмотреть стационарнцую ДЭС для каждого потребителя  нужной мощности, можно предусмотреть передвижную ДЭС нужной мощности и точку присоединения  у конкретного потребителя и подкатывать ее и присоединять по мере надобности если технологический процесс позволяет, можно предусмотреть одну мощную ДЭС на все, тогда и точка присоединения  должна быть шины питающей ПС , при этом  если электроснабжения происходит от ДЭС вводной выключатель от трансформатора был отключен чтобы ДЭС не работала на внешнюю сеть

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Сентября 2016 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо товарищи!!!

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines