beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 35-110 кВ. Концевая ЖБ опора ВЛ-35 кВ

Количество просмотров - 2449
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 3189
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Сентября 2016 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер!

Необходимо осуществить ответвление (отпайку) от ВЛ-35 кВ. Отпайка выполняется от существующей опоры одной проектируемой опорой, на которой затем ВЛ переходит в КЛ-35 кВ. Место отпайки очень стесненное (18-20 метров в сторону ответвления).

В качестве своей проектируемой опоры, которая будет являться концевой, пока только нашел опору КБ 35-1.1 (типовой проект 3.407.1-164), но у неё есть оттяжка, что мешает мне расположить на опоре оборудование (ПКУ-35 кВ и реклоузер)

Возможно ли применить опору 1,2 УБ 35-1 исполнение 2 (типовой проект - 3.407.1-151), которая является анкерно-угловой в качестве концевой опоры?
Понимаю, что угловая есть угловая, но расстояние ответвления небольшое. Какую опору можно использовать в качестве концевой без дополнительных стоек или оттяжек (наименование опоры и типовой проект)?

Проектированием ВЛ-35 кВ занимаюсь впервые, до сегодняшнего дня выполнял проектирование ВЛ 6,10 кВ

Проектировщик (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Сентября 2016 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

нашел опору КБ 35-1.1 (типовой проект 3.407.1-164), но у неё есть оттяжка, что мешает мне расположить на опоре оборудование (ПКУ-35 кВ и реклоузер)

Насколько я помню, есть там вариант и без оттяжки, для определённых тяжений.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Дмитрий 3189
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Сентября 2016 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)


Цитата
Насколько я помню, есть там вариант и без оттяжки, для определённых тяжений.


Нашел только в п. 5.3 типовика  3.407.1-151, что "анкерно-угловые опоры допускают односторонний монтаж трех проводов без троса. При одностороннем монтаже проводов необходимо установить временную оттяжку". Это значит, что после монтажа провода оттяжку можно убрать?

Проектировщик (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Сентября 2016 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Конечно. Смотрите лист с данной опорой-углы поворота даны с оттяжкой и без.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines