Питание в 19" шкафах до UPS / ИБП / блока розеток. Как разводить питание?

Количество просмотров - 4155
(ссылка на эту тему)
Alexey 02
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Сентября 2016 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, интересует такие вопросы:
1) Как разводить питание в 19" шкафах с оборудованием СС. Интересует момент разводки до UPS или блока розеток ( вариант когда в 19" шкафу нет UPS)
Вот приходит кабель питания из раздела -ЭО, а далее как?
Автомат -> розетка - > и только потом в эту розетку подключать UPS или блок розеток?
Как делаете вы и как правильно делать?
Во всех проектах, которые видел я, в спецификациях просто:
- стойка 19";
- UPS;
- Блок розеток;
- коммутаторы;
- и т. д.
2) Если оборудование, установленное в 19" стойках должно всё время работать (24/7), оно подключено к сети ~220В через UPS установленные в стойке в стойке или от мощных (пусть более 20 кВа) ИБП которые устанавливаются автономно. То, наверное, раз в год/реже/чаще для обслуживания (для UPS например - замена аккумулятора) оборудование ИБП их отключают, как решается вопрос с питанием оборудования в 19" шкафу в этот момент отключения?
Про что почитать, где можно это посмотреть? В общем что вводить в яндексе/гугле?
Хотелось бы почитать статьи на эту тему/ или форумы с обсуждением, но в моих запросах выдает результат на прайсы ИБП и т. п. а не описание теории.

Спасибо.

Проектировщик (Москва, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2016 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Панель ввода и распределения переменного тока http://www.promsd-energo.ru/catalog/34
Как делаете вы и как правильно делать?

Некоторое ответственное телекоммуникационное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) имеет по два независимых блока питания с несколькими, гальванически развязанными вводами.
Поэтому включение выполняется к разным вводам сети (разным АВР), разным ИБП и разным "сегментам" блоков питания. Так достигается системная надежность при плановых авариях и ТО.
как решается вопрос с питанием оборудования в 19" шкафу в этот момент отключения?

В некоторых случаях формируют байпас, для возможности регламента ИБП,

Руководитель (Москва, Россия)
ОлегКо
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2016 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. По первому вопросу:
Обычно раздел ЭО заканчивается на автомате (розетке).
Есть два варианта: 1)кабель от UPS(розетки) подключается на прямую к автомату в щите. Такой вариант, на мой взгляд, целесообразен в случае простых проектов с небольшими нагрузками.
2)кабель от распределительного щита помещения подводится к распределительной панели в вашем шкафу (на вводной автомат(рубильник)), и уже с панели - на UPS
По второму вопросу:
Оборудование, которое должно работать 24/7, в основном, подключается к 2-м источникам питания (например блок розеток 220В~, и ЭПУ +48В )

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alexey 02
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2016 года, 01:37
(ссылка на это сообщение)

В. Г. Спасибо за ссылку. Теперь понятно, как делать. Понравилось решение Din рейки в 19" шкафу.
Теперь стало ясно, что в тех проектах что я видел, этот момент тупо проглотили.
ОлегКо Пока рылся, в интернете нашел еще решение для "простого" решения до 34А, ~220В - блок розеток со встроенным авт. выключателем. У блока розеток вход= колодка для подключения кабеля ЭО.

Спасибо за ответы, теперь в голове появилась картина, как делать и в какую сторону копать.



Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 641, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines