Сообщение #1 : 30 Сентября 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

День добрый.
Собственно, вопрос в названии темы.
Есть ВЛИ 0,4 кВ, выполнена СИП 4х120, 250 м к строительной площадке на 100 кВт.
Как посчитать потери напряжения?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Сентября 2016 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Пользуйтесь поиском, обсуждали много раз.
Посмотри ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G, там формула.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Сентября 2016 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Есть ВЛИ 0,4 кВ, выполнена СИП 4х120, 250 м к строительной площадке на 100 кВт.
Как посчитать потери напряжения?

У меня получилось 120мм кв- 4,86%.   150мм кв,- 3,98%

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Сентября 2016 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Постарайтесь скачать какую-нибудь программу для таки расчетов, хотя бы тот сервис, что что сейчас предложен в аналогичной теме

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Сентября 2016 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


Есть ВЛИ 0,4 кВ, выполнена СИП 4х120, 250 м к строительной площадке на 100 кВт.
Как посчитать потери напряжения?

У меня получилось 120мм кв- 4,86%.   150мм кв,- 3,98%


У меня получилось 120мм2-4,73%  при 150мм2-3,79%.
Считал по формуле через моменты и коэффициент С.

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Сентября 2016 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)



Есть ВЛИ 0,4 кВ, выполнена СИП 4х120, 250 м к строительной площадке на 100 кВт.
Как посчитать потери напряжения?

У меня получилось 120мм кв- 4,86%.   150мм кв,- 3,98%


У меня получилось 120мм2-4,73%  при 150мм2-3,79%.
Считал по формуле через моменты и коэффициент С.

Расхождения мизерные , значит наши программы не врут ( или Вы вручную считали), у меня программа "Электрик" а у Вас?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Сентября 2016 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Я cos брал 0,95, а КПД-1

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2016 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Я cos брал 0,95, а КПД-1

Кто больше?
По ГОСТу будет 5,62 для 120 и 4,59 для 150
Это с косинусом 0,95 Рр 100кВт

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Сентября 2016 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)


Я cos брал 0,95, а КПД-1

Кто больше?
По ГОСТу будет 5,62 для 120 и 4,59 для 150
Это с косинусом 0,95 Рр 100кВт

С Вами уже расхождение 15% и получается что 150 мм кв непроходит

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Сентября 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Тоэ
Считал вручную.
По РУМ №5 2001г Табл 11-получилось 4,75% при косинусе 0.95.

? (Москва, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Сентября 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

что что сейчас предложен в аналогичной теме

где?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Сентября 2016 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

и получается что 150 мм кв непроходит

Пущай две линии тащит.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Сентября 2016 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

   

что что сейчас предложен в аналогичной теме

где?


Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Сейчас эта тема висит справа в перечне текущих обсуждаемых. Только 1 раз этот сервис вроде что-то подсчитал для распределенной нагрузки, а для одиночной радиальной не считает

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Сентября 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Може кто направит на литературу, где есть расчет по моменту

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Октября 2016 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Може кто направит на литературу, где есть расчет по моменту

Кнорринг - но у него допущение связанное с тем, что в каждой расчетной точке звезда не искажена

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines