Помещение моечное в здании автомойки. Установка розетки на напряжение 220 В с IP65

Количество просмотров - 7724
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Октября 2016 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Есть здание автомойки из сэндвич панелей, вопрос такой: допускается установка розетки напряжением 220 В, IP65, в моечном помещении? Розетка подключена через дифавтомат, место установки розетки непосредственно в моечном помещении. Данная розетка предназначена для подключения аппарата мойки высокого давления.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Октября 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

вроде все требования соблюдены, значит можно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mister.orel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Октября 2016 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
ПУЭ не запрещает ставить розетки в помещениях повышенной опасности

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Октября 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

7.1.48.

На автомойку данный раздел будет распространяться?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

1. А эксплуатация самой мойки допускается в таком помещении? Какое IP? Если да, значит и розетку можно.
2. А что за розетку Вы полагаете применять? Просто на такую степень есть моменты, когда заявленная IP достигается только при отключенной вилке или при использовании вилки определенной конструкции, комплектной с розеткой.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Октября 2016 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)


7.1.48.

На автомойку данный раздел будет распространяться?

Я полагаю нет. Область применения этих норм расписана и в ПУЭ и в тематических ГОСТах.
В производственных помещениях, на тех же пищевых пр-вах где моют горячей водой все вокруг, самым тщательным образом, розетки используются, конечно брызгозащищенные.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Октября 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

на тех же пищевых пр-вах где моют горячей водой все вокруг, самым тщательным образом, розетки используются, конечно брызгозащищенные.

я бы в боксик поставил для надеги.

Инженер (Новгород, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Октября 2016 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

И как к розеткам, установленным в боксах/щитках подключать кабели с вилками, обеспечивая при этом IP?
Современные промышленные соединители (нормальных производителей) обеспечивают хорошую влагозащиту как в сочлененном, так и в отключенном состоянии. Конечно при правильно установленной вилке с закрытым замком.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Октября 2016 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)


И как к розеткам, установленным в боксах/щитках подключать кабели с вилками, обеспечивая при этом IP?
Современные промышленные соединители (нормальных производителей) обеспечивают хорошую влагозащиту как в сочлененном, так и в отключенном состоянии. Конечно при правильно установленной вилке с закрытым замком.

Я тоже бы бокс поставил с хорошим IP. а ввод снизу можно самому доработать если нет гермовводов такого диаметра чтобы вилка прошла. По крайней мере, в этом случае на розетку не будут попадать ни струи ни брызги

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Октября 2016 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)


а ввод снизу можно самому доработать если нет гермовводов такого диаметра чтобы вилка прошла.

Вы так и в документации запишите, чтобы монтажники знали кого приглашать дорабатывать и вилку подключать.
Разработчики электроаппаратуры сделали все необходимое, чтобы выполнить необходимые требования, зачем еще что-то, да еще и самодеятельность?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Октября 2016 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

2. А что за розетку Вы полагаете применять?

Применю такую розетку
IP 67.png
 
* IP 67.png
(33.14 Кб, 200x200)  [скачать]  [загрузок: 2610]

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Октября 2016 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

Саму розетку установлю на колонну (здание из сэндвич панелей), и закрою небольшим стальным экраном приваренным к колонне
Розетка.png
 
* Розетка.png
(40.01 Кб, 1152x796)  [скачать]  [загрузок: 2569]

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Октября 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Судя по картинке это розетка на 380 В степень защиты IP44. Правильнее было бы аналогичную, но со степенью защиты IP67. Мойка тоже с питанием 380 и совместимой вилкой?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Октября 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Саму розетку установлю на колонну (здание из сэндвич панелей), и закрою небольшим стальным экраном приваренным к колонне

Обратите внимание, там еще и здание металлическое, (каркас которого заземлен). УЗО надо ставить в любом случае.

Конструктор (Одесса, Украина)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Октября 2016 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Судя по картинке это розетка на 380 В степень защиты IP44. Правильнее было бы аналогичную, но со степенью защиты IP67. Мойка тоже с питанием 380 и совместимой вилкой?

Розетка на 220 В, 2Р+Е, для подключения мойки высокого давления в проект заложу вилку

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines