Электроснабжение паштетного цеха. Разработка однолинейной схемы электроснабжения

Количество просмотров - 1813
(ссылка на эту тему)
NightGuest
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Октября 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане.
Вопрос может показаться не корректным...
В недавнем прошлом, на предприятии ввели должность энергетика (ответственный за электрохозяйство), до этого 8 лет ответственным был главный механик. Коснулся вопрос документации и электрических схем, их не оказалось. Решил заняться этим вопросом.
Требуется начертить однолинейную схему электроснабжения цеха в замен отсутствующей. Опыта в данном вопросе ранее не имел, порекомендуйте с чего начать. Может быть есть какие-то конкретные примеры. Спасибо заранее.

? (Белгород, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Октября 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Ну судя по тому, что у должности энергетика не было, то предприятие небольшое. Начните с того КАК к вам "приходит" электричество? У вас своя ТП или уже по 0,4кВ приходит питание?
Потом отрисуйте главный распред щит - сколько чего куда идет. Потом следующие от ГРЩ щиты разрисовывайте и так до конечного аппарата.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2016 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

А вы хоть электрик?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Требуется начертить однолинейную схему электроснабжения цеха в замен отсутствующей.

Закажите у проектной организации обследование корпусов.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
NightGuest
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Октября 2016 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)


А вы хоть электрик?

Есть малость...

? (Белгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Октября 2016 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

В недавнем прошлом, на предприятии ввели должность энергетика ( отв. за электрохозяйство), до этого 8 лет ответственным был гл. механик. Коснулся вопрос документации и электрических схем, их не оказалось. Решил заняться этим вопросом.
Требуется начертить однолинейную схему электроснабжения цеха в замен отсутствующей. Опыта в данном вопросе ранее не имел, порекомендуйте с чего начать. Может быть есть какие-то конкретные примеры. Спасибо заранее.
Уведомить Санитаров форумов

У Вас должно быть электротехническое образование или близкое к нему, удостоверение о проверке знаний по электробезопасности с присвоением группы 3-5. Назначение Вас ответственным за электрохозяйство приказом вашего руководителя предприятия (может что-то еще забыл). И только потом можете приступать к работе. Но если не уверены в своих знаниях, то лучше с напряжением не связывайтесь. А нарисовать схему электроснабжения можно не будучи опытным электриком, как посоветовали выше, пройдитесь с карандашом  и бумагой от ввода линии эл.снабжения до самой отдаленной лампочки ил розетки. Как правильно нарисовать однолинейку найдете в интернете

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Октября 2016 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ГОСТ 21.613, там есть формы для однолинеек и был пример. Второй вариант - иногда старые схемы электроснабжения могут храниться у вашей энергоснабжающей организации (тут много "но").
Если в вашей организации есть электрик, то лучше пусть это сделает он с соблюдением техники безопасности при обследовании.

? (Санкт-Петербург, Россия)
NightGuest
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Октября 2016 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Всем огромное спасибо, за советы. Будем разбираться...

? (Белгород, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Октября 2016 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

У Вас должно быть электротехническое образование или близкое к нему, удостоверение о проверке знаний по электробезопасности с присвоением группы 3-5
.....
Это как близкое к нему?


Инженер (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Октября 2016 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)


У Вас должно быть электротехническое образование или близкое к нему, удостоверение о проверке знаний по электробезопасности с присвоением группы 3-5
.....
Это как близкое к нему?



Считаю близким к эл.технич. образованию область знаний (профессий) где человек имеет четкое представление о природе эл. тока, эл. процессах, опасности эл. напряжения и тока. Думаю сюда можно отнести КИПиА, связистов, электронщиков. В конце 80х работал в организации по пуско-наладке насосного эл.оборудования (коллектив человек 40), так начальник и зам. были с  физ-мат образованием и всю эл. техническую сферу и электронику тянули  4 бригадира со своими бригадами уже с соответствующей квалификацией. Начальники занимались организацией работ, договорами, бумагами и т.п.  и не лезли в нашу кухню. Автор темы пишет же что 8 лет электрикой заведовал механик- это намного дальше по эл.тех. знаниям чем киповцы или связисты.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines