beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Жилой 10-ти этажный дом. Необходимый объем выполнения пожарной сигнализации?

Количество просмотров - 2773
(ссылка на эту тему)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Октября 2016 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Подскажите к каком объеме должна быть сделана пожарная сигнализация в жилом доме.
в моем случае 10-ти этажный дом с лифтом
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Вы смотрели СП 5.13130.2009?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2016 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

0

смотрел. там четкого пояснение нет.
меня интересует вопрос, необходимо ли ставить пожарные извещатели в прихожих квартир? или достаточно поставить извещатели во внеквартирном коридоре
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2016 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

У меня купил недавно друг однокомнатную квартиру в новом доме и у него в прихожей стоял пожарный извещатель, а может даже и в жилых, только я точно не помню.

Посмотрите примечание 2) к таблице А.1 СП5, это не то, что вам нужно?

"Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями."

Я так понимаю нужно и в жилых комнатах ставить, если более 2 этажей.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2016 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


У меня купил недавно друг однокомнатную квартиру в новом доме и у него в прихожей стоял пожарный извещатель, а может даже и в жилых, только я точно не помню.

Посмотрите примечание 2) к таблице А.1 СП5, это не то, что вам нужно?

"Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями."

Я так понимаю нужно и в жилых комнатах ставить, если более 2 этажей.


когда есть системы дымоудаления и подпора то, да вопросов нет. но такие системы ставятся в основном в домах большей этажностью. в 10-ти этажках систем дымоуд. и подпора нет.
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Октября 2016 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Если обратить внимание на вторую часть примечания, то она, по моему, вообще никак не привязана к наличию дымоудаления. Т.е. получается, что в самом простом случае везде ставятся автономные, а, если есть дымоудаление, то в прихожих ставятся адресные, например, или радиоканальные.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Октября 2016 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)


Если обратить внимание на вторую часть примечания, то она, по моему, вообще никак не привязана к наличию дымоудаления. Т.е. получается, что в самом простом случае везде ставятся автономные, а, если есть дымоудаление, то в прихожих ставятся адресные, например, или радиоканальные.


просто автономные не прокатят, потому что необходимо что бы при пожаре лифт опускался на посадочный этаж
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2016 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

ну тогда первую часть примечания можно прочитать не как - устанавливаются В СЛУЧАЕ наличия дымоудаления (на сколько я понял, вы читаете это именно так), а как - устанавливаются, а если есть дымоудаление, то оно управляется этими извещателями.
Получается что они устанавливаются И используются, а не устанавливаются ДЛЯ использования. То есть использование в качестве запуска дымоудаления - это один из вариантов (включая опуск лифта) их использования.
И тогда получается - ставим в прихожих неавтономные, а в жилых автономные.
Вроде бы логично получается? или не очень? [улыбка]

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Октября 2016 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


ну тогда первую часть примечания можно прочитать не как - устанавливаются В СЛУЧАЕ наличия дымоудаления (на сколько я понял, вы читаете это именно так), а как - устанавливаются, а если есть дымоудаление, то оно управляется этими извещателями.
Получается что они устанавливаются И используются, а не устанавливаются ДЛЯ использования. То есть использование в качестве запуска дымоудаления - это один из вариантов (включая опуск лифта) их использования.
И тогда получается - ставим в прихожих неавтономные, а в жилых автономные.
Вроде бы логично получается? или не очень? [улыбка]


логично. у меня стоят в приходих квартир обычные , а в комнатах автомномные. эксперт пишет- если нет системы подпора и дымоудаления , то в прихожих квартир не обязательно ставить извещатели, достаточно автономников. извещатели достаточно поставить во внеквартирном коридоре для опуска лифта. типа говорит у вас необоснованное удорожание проекта.
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Октября 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Так бы сразу и написали, что вопрос возник на этапе экспертизы [улыбка]
ничего себе необоснованное удорожание [улыбка] а ничего, что сейчас некоторые входные двери ставят такие, что никакой дым через них не просочится! По моему мнению, если ставить извещатели для безопасности людей, а не для пож. инспекторов, тогда необходимо ставить их именно внутри квартир! Но мнение эксперта конечно может отличаться от моего, тем более, если наши нормы можно читать двояко! [улыбка] И, с другой стороны, если подумать, то ведь не все жильцы (а точнее почти никто) захотят у себя в прихожей иметь посередине стены болванку такую, и вроде бы законом они не обязаны их у себя оставлять [улыбка] по крайней мере тот же мой друг все свои автономные извещатели с потолков снял и выкинул [улыбка]

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Октября 2016 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

Вот вам ответ для вашей экспертизы от другой экспертизы [улыбка]
http://www.0-1.ru/discuss/?id=32354

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines