beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение в двух и более местах от двух систем питания. Схема управления освещением

Количество просмотров - 1631
(ссылка на эту тему)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Октября 2016 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер коллеги! Столкнулся с задачей организовать на П/С рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение будет основным, аварийное будет питаться от блока аварийного освещения щита постоянного тока. В нормальном режиме питание светильников будет осуществляться от ЩСН, при потере произойдет автоматическое переключение на ЩПТ, на БАО будет инвертор который постоянку переведет на переменный. Вопрос:как я могу управлять светильниками с 2х и более мест с 2мя системами питания? Есть у кого нибудь рабочие схемы? Предполагаю, что буду использовать двойной (двухклавишный) проходной выключатель. Заранее благодарен!

Инженер (Казань, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Октября 2016 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Нельзя ставить двухклавишный проходной выключатель, линии рабочего освещения и любого из видов аварийного освещения должны идти отдельными начиная от ВРУ. А вот поставить рядом два одноклавишных можно, даже в одну двойную рамку, но в 2 разных одинарных подрозетниках

Конструктор (Одесса, Украина)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2016 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

И до двухклавишных по идее могут линии отдельно прийти,прокладывая их в разных штробах или разных гофротрубах.Но лучше конечно 2 отдельных одноклавишных,так безопаснее.И тут еще такой нюанс:если по каким либо причинам персонал включит переключатель только рабочего освещения и зайдет в помещение,если вдруг случится авария они останутся в темноте и нужно будет добраться до переключателя аварийного освещения и включить его.По этому им нужно будет всегда включать  2 переключателя.Думаю может заложить неколько светильников с аккумуляторами,чтобы иметь 3ий независимый источник питания.

Инженер (Казань, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2016 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Если следовать букве норматива, то кроме светильников аварийного резервного освещения с ручным включением от выключателя придется еще ставить в помещении на линии АО светильники с автоматическим включением при пропадании сети 220 В, причем в темное время суток. А это еще контроллер плюс фотодатчик. Получается неэкономично.
Но никто не оговаривает запрет на установку светильников с встроенными аккумуляторами в линию рабочего освещения. Только по нашим нормативам это нельзя называть аварийным освещением. По логике это дополнительный не оговоренный в нормативах вид рабочего освещения. Но здесь проблема в ситуации когда пожарная команда приступила к тушению пожара, а отключить эти светильники нет откуда, хотя они питаются от своих аккумуляторов. Опять же контроллер но уже в щите рабочего освещения. У Шнайдер в каталоге 2009 такие схемы есть. Но по нашим нормативам похоже так делать нельзя.

----- добавлено 13 Октября 2016 года, 11:43 -----
Цитата
если по каким либо причинам персонал включит переключатель только рабочего освещения и зайдет в помещение,если вдруг случится авария они останутся в темноте и нужно будет добраться до переключателя аварийного освещения и включить его

Получается выключатель должен быть с подсветкой (индикатором) в любом случае

Конструктор (Одесса, Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2016 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Может импульсное реле поможет!?
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Может импульсное реле поможет!?

Думаю да. Малогабаритное импульсное реле за выключателем в подрозетнике развязывает руки. Этих кнопок можно наставить где угодно включая мебель и пол, но это в ручном режиме. В автоматическом режиме будет чуть сложнее, все равно надо откуда то получить централизованный сигнал на включение

Конструктор (Одесса, Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Октября 2016 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)


Цитата
Может импульсное реле поможет!?

Думаю да. Малогабаритное импульсное реле за выключателем в подрозетнике развязывает руки. Этих кнопок можно наставить где угодно включая мебель и пол, но это в ручном режиме. В автоматическом режиме будет чуть сложнее, все равно надо откуда то получить централизованный сигнал на включение

Не обязательно в подразетник, на дир рейку и в шкаф нужд, как на основной свет, так и на аварийный, и параллельно этих выключателей можно натыкать хоть куда. А параллельно катушке этого реле, сигнал на автоматическое включение от таймер или еще от куда.
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Октября 2016 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Импульсное реле я планирую задействовать в коридоре, для управления с 3х мест.1 реле в шкаф рабочего,2ой в шкаф аварийного освещения,управление с помощью кнопочных возвратных выключателей.А в остальных помещениях где есть 2 входа,обычные проходные одноклавишные переключатели,одну пару на рабочий,2ую пару на аварийный. По поводу централизованного сигнала на включение: подстанция не обслуживаемая (обслуживается ОВБ).Предполагаю что по приезду ОВБ через систему идентификации и контроля доступа на шкаф авар.освещения будет подаваться сигнал на включение питания авар.освещения,с помощью контактора или того самого импульсного реле,чтобы включились светильники по периметру подстанции,коридорах,тамбурах,лестницах.

----- добавлено 13 Октября 2016 года, 16:59 -----
Интересно,а через выключатели с подсветкой катушка импульсного реле не будет ли подпитываться и не приведет ли это к ошибочным действиям...

Инженер (Казань, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Октября 2016 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Интересно,а через выключатели с подсветкой катушка импульсного реле не будет ли подпитываться и не приведет ли это к ошибочным действиям...

Обычно серьезный производитель указывает сколько выключателей с подсветкой можно подключать к реле. Я сталкивался с фирмой Theben, так там по моему можно до 50 выключателей.

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines