beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

СП 52.13330.2011. Выполнение требований максимальной удельной мощности освещения по п.7.13

Количество просмотров - 1904
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Октября 2016 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Господа проектировщики, кто-то из вас выполняет расчет максимальной удельной мощности освещения по п.7.13 и табл.7?
Всё же п.7.13 указан в обязательном перечне к 384-ФЗ и как бы требует уважения.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2016 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Расчет необходимо выполнять в любом случае. Серьезные инспекторы интересуются удельной мощностью.
Но, эта таблица оторвана от жизни и не  учитывает реальность. При большой насыщенности технологического оборудования в производственном помещении выполнить требования по макс.уд.мощности освещения весьма и весьма проблематично.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Освещение сложных комплексов видимо и решается не в лоб. Я-то про относительно не  сложные помещения.
Есть ли табличка, не оторванная от жизни ?
В табл.7, в частности, не увидел индекса менее 0,6. В примечании рекомендация использовать интерполяцию, а нужна экстра. Как быть не понял.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2016 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Помещения с индексом менее 0,6 встречаются не часто, это либо маленькое помещение, либо вытянутое (коридор). При экстраполяции можно принять, что при индексе помещения равном нулю,  требуемая удельная мощность уходит в бесконечность.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2016 года, 00:39
(ссылка на это сообщение)

менее 0,6 встречаются не часто, это либо маленькое помещение, либо вытянутое

В коридоре попал на 0,62. Там подшивные потолки. А в душевых, туалетах и пр. мелочовке потолки голимые, по 4 м, там индекс упал.
Еще в табл.7 подозрительна цифра 35 для 500лк и инд.0,6 - выбивается из ряда.
Не математик, экстраполяцию не пользовал, надо бы посмотреть.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Октября 2016 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Все. Слепил блочок с надписью (светильник, лампочки, высота, люксы..). Ставлю две ручки по диагональн.углам помещения и в табличке (спдс, по всем помещениям) получаю соответствие (или не) табл.9 (общественные). У знакомых и у меня ни кто не спрашивает пока эту макс.удельную.. Но для красоты бумаги (местозаполнитель) буду при случае пользовать.
индекс.JPG
 
* индекс.JPG
(101.07 Кб, 505x671)  [скачать]  [загрузок: 125]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines