beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Мощность масляного трансформатора ЗТП. Методика выбора

Количество просмотров - 2579
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Октября 2016 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех.
Такой вот вопрос-нужно выбрать масляный тр-р в ЗТП для обеспечения питания жилого комплекса, Рр=834 кВт. По расчетной мощности проходят трансы на 630 кВА.
Как теперь проверить их на перегрузку?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Октября 2016 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)


Приветствую всех.
Такой вот вопрос-нужно выбрать масляный тр-р в ЗТП для обеспечения питания жилого комплекса, Рр=834 кВт. По расчетной мощности проходят трансы на 630 кВА.
Как теперь проверить их на перегрузку?

Вы хотите ставить тр-р 630 кВт - 1шт.?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Октября 2016 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите ставить тр-р 630 кВт - 1шт.?

2 шт

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Октября 2016 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

834/630 = 1,32 - это и есть перегрузка, т.е. 32% в аварийном режиме, когда один транс будет тянуть всех потребителей.
В нормальном режиме - (834/630)/2 = 0,66.
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2016 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

А разве не нужно 834 кВт в кВА перевести?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Октября 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Сорян, не увидел разные размерности, да перевести конечно нужно!
Возьми коэффициент 0,93, если не известен свой, и по аналогии с сообщением 4.
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2016 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

В аварийном режиме коэфф должен быть меньше 1,4?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2016 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

ПТЭ пункт 2.1.21. коэффициент перегрузки, в зависимости от времени работы в режиме перегрузки.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Октября 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

в проектах при расчетах коэффициент перегрузки принимается не более 1,4

РД 34.46.501.
7.4. В аварийных случаях, если коэффициент начальной нагрузки не более 0,93, трансформаторы с системой охлаждения М, Д, ДЦ и Ц допускают в течение не более 5 сут подряд перегрузку на 40 % сверх номинального тока на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч в сутки. При этом должны быть приняты все меры по усилению охлаждения трансформатора (включены все вентиляторы дутья, резервные охладители и т.д.).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Октября 2016 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

в проектах при расчетах коэффициент перегрузки принимается не более 1,4

В паспорте на каждый трансформатор есть кривые перегрузки, так вот в проектах при расчетах учитываются реальные данные нормативных документов и паспортов на оборудование. А не просто принимается 1,4 и точка! Для удобства подсчета принимают 1,4 согласен, но не стоит забывать, что при 1,4 ваш трансформатор проработает всего лишь час! Далее идет обратная зависимости работы в перегрузе от общего срока эксплуатации трансформатора. Чем больше время перегрузки, тем меньше конечный срок эксплуатации.
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Октября 2016 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Ну вот в расчетах для авар случая получается - 906,5 кВА/630 кВА=1,44
Как мне пояснить это в записке? Согласно п. 2.1.21 Табл2 - не более 80 мин перегрузки?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Октября 2016 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Да, так и напиши.
Что аварийный режим рассчитан на период времени не более 80 мин.
В течении этого времени оперативный персонал должен устранить причину аварийного режима, либо уменьшить нагрузку на трансформатора, путем последовательного отключения незначительных потребителей или потребителей имеющие III категорию надежности.
Или так, или увеличивай косинус.
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Октября 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч в сутки

Вот ключевая фраза.
Так что прочтите по-внимательнее еще раз этот пункт вместе с таблицей 7.1
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Октября 2016 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

а почему  не написать что 906,5/1,4 =647,5 кВА, значит, трансформатор  630 кВА не проходит, выбираем  трансформатор  1000 кВА

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Октября 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

трансформатор  630 кВА не проходит, выбираем  трансформатор  1000 кВА

Как минимум потому, что он дороже, как минимум. И смысл!? Если можно установить 630.
А там уже глядите на перспективу сами, может и 1000 установить!
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines