Nikabrst

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1.Не рационально применение приточно-вытяжных установок для охлаждения воздуха на летний период в торговом зале, помещениях АБК. Для возможности использования данных установок следует расходы воздуха указать для летнего периода, который будет в разы больше нагреваемого, указать тип рекуператора и температуру нагреваемого воздуха в нем, отразить наличие секции охлаждения и ее расположение, предусмотреть прокладку фреонопроводов, отвод конденсата от данных установок. Для уменьшения стоимости строительства при необходимости рекомендуется для охлаждения воздуха на летний период применить сплит и мультисплит системы.
2.Не обосновано применение отдельной приточной установки для вентиляции гардероба при душевой. Достаточно предусмотреть приток воздуха в коридор на компенсацию вытяжки из санузлов, душевой, комнаты отдыха, кладовой верхней одежды, серверной, предусмотрев установку переточных решеток из данных помещений в коридор (п. 7.1.1, табл. 11 ТКП 45-3.02-209-2010, п. 7.21 СНБ 4.02.01-03).
3.Учитывая незначительные площади помещений административного назначения, расположенные на первом этаже в осях «15-19/А-Б» рекомендуется исключить организованный приток воздуха, предусмотрев в приточные клапана в окнах для притока воздуха, при необходимости предусмотреть сплит систему кондиционирования в кабинете директора, отразив данное в задании на проектирование (п. 7.1.3 ТКП 45-3.02-209-2010).
4.Следует исключить транзитную прокладку воздуховода через серверную, электрощитовую (ПУЭ).
5.Удаление воздуха из гардеробной предусмотреть через душевую (п. 7.1.6 ТКП 45-3.02-209-2010).
6.Исключить применение отдельной приточной установки для притока воздуха в помещения буфета. Вентиляцию данного помещения предусмотреть с учетом требований п. 7.1.1, табл. 11 ТКП 45-3.02-209-2010, при этом следует установить переточную решетку в вестибюль (п 7.21 СНБ 4.02.01-03).
7.Исключить применение отдельной системы приточной вентиляции для вестибюля, объединив ее с приточной системой, предусмотренной для рабочего кабинет-студии.
8.Тамбур входа в торговый зал оборудовать воздушно-тепловой завесой (п.7.3.8 ТКП 45-3.02-240-2011)
9.Не понятно как осуществляется воздухозабор для систем приточной вентиляции, расположенных вдоль оси «15». Не выполнено требование п. 10.5 СНБ 4.02.01-03 по расстоянию по горизонтали между выбросом системы П1 и притоком воздуха системами ПВ1 и ПВ2. Кроме того при выполнении воздухозабора приточных систем вентиляции учесть размещение и высоту дымовой трубы.
10.Исключить прокладку трубопроводов отопления в холодном тамбуре. Исключить транзитную прокладку трубопроводов отопления через элекрощитовую. Подтвердить расчетом обеспечение нормируемых параметров воздуха в электрощитовой, северной без установки отопительных приборов.
11.Предусмотреть отопление и вентиляция мини-котельной в соответствии с изм. №7 и 9 СНиП II-35-76.
12.Требует обоснования необходимость установки отопительного прибора в кладовой спецодежды и его отсутствие в коридоре поз. 25.
|