Сообщение #1 : 11 Ноября 2016 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Кто сталкивался с таким напряжением?
Есть ли нормы какие требуют подключать КЛ или ВЛ к данному напряжению?
Как я понял, поискав в тырнетах, сохранное напряжение = напряжению сети (0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ...).
Ситуация такая построили КЛ примерно 4 км, с одной стороны завели в РП с другой стороны концы лежат в здании которое будет реконструироваться (точек подключения нет и не скоро буде), при реконструкции кабеле обязательно будут двигать туды сюды... Заказчик хочет что б КЛ поставили под охранное (сохранное) напряжение... Пока что норм и чего то обязывающего для такого подключения не нашел. Ко всему большая опасность что при Реконструкции люди могут попасть под напряжение не сообщив на РП.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Ноября 2016 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Кто сталкивался с таким напряжением?
Есть ли нормы какие требуют подключать КЛ или ВЛ к данному напряжению?
Как я понял, поискав в тырнетах, сохранное напряжение = напряжению сети (0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ...).
Ситуация такая построили КЛ примерно 4 км, с одной стороны завели в РП с другой стороны концы лежат в здании которое будет реконструироваться (точек подключения нет и не скоро буде), при реконструкции кабеле обязательно будут двигать туды сюды... Заказчик хочет что б КЛ поставили под охранное (сохранное) напряжение... Пока что норм и чего то обязывающего для такого подключения не нашел. Ко всему большая опасность что при Реконструкции люди могут попасть под напряжение не сообщив на РП.


Вряд ли что-то есть по вашему вопросу, наоборот надо концы закоротить  заземлить и закрыть доступ. И в РП  тоже или вывесить плакат "заземлено"

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2016 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, такого понятия "сохранное напряжение" нет. Если Зак-к хочет подать напряжение на построенную КЛ - он должен принять её в эксплуатацию со всеми вытекающими из этого действиями и последствиями...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Ноября 2016 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Понятия сохранного и охранного напряжения относятся не столько к проектированию, сколько к эксплуатации ЛЭП и КЛ.
По сути это разные понятия.
Сохранное напряжение относится к КЛ, при нахождении в земле кабель без напряжения быстро теряет изоляцию. Тогда как, под  переменным напряжением, не происходит   столь  быстрой деградации изоляции. Особенно это относится к маслонаполненным кабелям. Постоянное перемагничивание дипольных молекул воды не дает скопиться в изоляции ее значительных количеств.
Охранное напряжение относится к ЛЭП.  Линии (а особенно системные) 220кВ и выше выведенные в резерв как правило включаются на охранное напряжение. Так, например, ЛЭП 330кВ Мозырь – ЧАЭС долгое время находилась под охранным напряжением 10кВ. Это позволяет диспетчерской службе контролировать ее исправность и оперативно ввести в работу при необходимости.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Ноября 2016 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)


Понятия сохранного и охранного напряжения относятся не столько к проектированию, сколько к эксплуатации ЛЭП и КЛ.
По сути это разные понятия.
Сохранное напряжение относится к КЛ, при нахождении в земле кабель без напряжения быстро теряет изоляцию. Тогда как, под  переменным напряжением, не происходит   столь  быстрой деградации изоляции. Особенно это относится к маслонаполненным кабелям. Постоянное перемагничивание дипольных молекул воды не дает скопиться в изоляции ее значительных количеств.
Охранное напряжение относится к ЛЭП.  Линии (а особенно системные) 220кВ и выше выведенные в резерв как правило включаются на охранное напряжение. Так, например, ЛЭП 330кВ Мозырь – ЧАЭС долгое время находилась под охранным напряжением 10кВ. Это позволяет диспетчерской службе контролировать ее исправность и оперативно ввести в работу при необходимости.


АДЭС! Спасибо за полезную информацию! Просто нигде не встречал термины "сохранное и охранное" напряжение. Ну а зачем для контроля лини включать ее под 10 кВ а не меньше

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Ноября 2016 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Я, точно не знаю, из каких соображений включалось на 10кВ, но наверное это связано с системой плавки гололеда.  Т.Е. при обледенении ЛЭП  линия отключается от рабочего напряжения, с одной стороны включаются заземляющие ножи, а с другой стороны подается напряжение обычно это 10кВ от существующих трансформаторов плавки гололеда.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines