Электроснабжение при пропадании базовой сети. Схемы включения дизельных электростанций?
|
Количество просмотров - 62195
(ссылка на эту тему)
|
|
|
АДЭС
|
В оригинале данная автоматика реализована именно на ЩО70, в четырех панелях и отдельно щит релейной автоматики. Но там мощность была 1МВт. На 200 кВт автоматику на отечественной комплектации в одной панели реализовать проблематично..., Посмотрел приложенные файлы, данную электростанцию необходимо включать именно по этой схеме, (в общем не очень понравилось, как обычно, простые вещи производитель усложнил и запутал).
|
Директор (Старые Дороги, Беларусь)
|
|
|
Desu
|
Спасибо за подробный ответ. Подскажите еще по другому вопросу: вы говорите, что автоматику на отечественных комплектующих в одной панели реализовать сложно. А чем можно руководствоваться вообще при проектировании нестандартной начинки панели ЩО-70? Как определить войдет в нее, скажем 20 модульных автоматов и не возникнут ли проблемы при раскладке кабелей в панели?
|
Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mr. Gung
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Как определить войдет в нее, скажем 20 модульных автоматов и не возникнут ли проблемы при раскладке кабелей в панели? Это уже надо спрашивать конкретно у изготовителей, это их конструкторская задача.
|
Инженер-технолог электротехнического отдела, проектирование подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
АДЭС
|
Один из последних реализованных проектов по установке дизельных электростанций, может кому пригодится…
|
Директор (Старые Дороги, Беларусь)
|
|
|
АДЭС
|
Описание работы данной схемы в приложении
|
Директор (Старые Дороги, Беларусь)
|
|
|
ЦИР
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день АДЭС. Благодарен за раскрытие темы резервирования электроснабжения. Видимо кроме источника дохода это ещё и хобби. К сожалению не нащёл подробного описания и схем подключения прибора управления АВР, используемого Вами. На сайте производителя информации не нашёл. Если возможно прошу сообщить источник информации по прибору. Если вы являетесь представителем производителя шкафов управления прошу уточнить координаты вашей фирмы. Для популяризации ваших решений прошу более полную информацию по "Т линейная".
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
АДЭС
|
Реализованный проект по включению дизель-генераторной установки в существующую трансформаторную подстанцию на птицефабрике «Богданы», при необходимости дам пояснения к фото.
|
Директор (Старые Дороги, Беларусь)
|
|
|
Serge-sp
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подниму тему.
Установка ДЭС для аварийного питания печи для плавки алюминия, прошел экспертизу - скоро будет реализован.
|
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Глядя на фото: птицефабрика рядом - ой будут коротить и мыши и крысы
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
АДЭС
|
Подключение ДЭС к ТП при помощи шин, выкладываю фото, может кому пригодится.
|
Директор (Старые Дороги, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Спасибо. Решение красивое. Хотелось бы посмотреть на узел подключения шин в помещении РУ-0.4 кВ к шкафу переключения на резерв и к шинам распредустройства 0.4 кВ. А так-же к защитному аппарату дизель-генератора.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сергушка
|
Спасибо. Решение красивое. Хотелось бы посмотреть на узел подключения шин в помещении РУ-0.4 кВ к шкафу переключения на резерв и к шинам распредустройства 0.4 кВ. А так-же к защитному аппарату дизель-генератора. А я чёт засомневался, на предмет голых щин в металлическом лотке. А смотреть - симпатично.
|
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
|
|
|
Юра 123
|
Каталог "Шнайдер" защищённый шинопровод.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
А я чёт засомневался, на предмет голых щин в металлическом лотке. А смотреть - симпатично. А чё Вас смущает - шины снегом и листьями не засыпет, кошки по ним бегать небудут. Габбариты до заземлённых металлоконструкций соблюдены, запретов на подобные прокладки нет. Вот только следовало бы выполнить цветовую маркировку шин:bye:
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сергушка
|
Смущает , что строитель с лесницей придет и приставит в аккурат ее к лотку, и боковину на фазу задавит. Синее это , что там синеет? нуль? земля? или топливопровод к ДЭС? Т.е. расклад шин очевидно такой что фазы наружу, а земли и нули внутрь лотка ближе к зданию. А надо бы наоборот. А это шнайдеровский защищенный шинопровод? Пост 22, фото шинопровод - не видать заземления наружного корпуса шинопровода.
|
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
|
|
|
|