Транзит кабеля через помещение с взрывоопасной зоной. Прокладка кабеля в трубе или коробе
|
Количество просмотров - 14103
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Vоlk
|
в госте не написано про помещения, там про зоны
|
|
|
|
Huawei
|
в госте не написано про помещения, там про зоны к чему такое толкование? т.е. если не прописать конкретно что зона находится в помещении то норма по вашему уже не применима?
|
|
|
|
Vоlk
|
К тому, что там ничего не написано, что обсуждается уже пару страниц строго по буквам. В одном помещении может быть несколько зон, например. Поэтому, отсыл к госту ничего никому не дает, даже если бы он обладал юридической силой. Плюс там речь о конкретном виде проводки, а не о всех видах. Наконец, наряду с ним действует гост 30852.13-он уже транзит прямо запрещает (приложение Г). А главное-на таких обьектах РТН будет требовать выполнение пуэ согласно утвержденных им же перечней (норм)
|
|
|
|
Роспроект
|
А ГОСТ 60079-14-2011 разрешает... 1 Область применения Требования настоящего стандарта являются дополнительными по отношению к требованиям для электроустановок общего назначения. 9.6.1 Электропроводки, пересекающие взрывоопасную зону Если электропроводки пересекают взрывоопасную зону при переходе из одной невзрывоопасной зоны в другую, монтаж электропроводки во взрывоопасной зоне должен соответствовать уровню взрывозащиты оборудования. Volk абсолютно прав, на мой взгляд, в данном пункте ни слова про транзитную прокладку из помещения в помещение и речь в данном пункте идет о прохождении цепей в одном помещении, пересекающих взрывоопасную зону
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Только не ГОСТ 60079-14-2011 а ГОСТ IEC 60079-14-2013
|
|
|
|
Huawei
|
гост 30852.13 писатели молодцы вообще, сослались на ПУЭ в приложении Г и все. речь в данном пункте идет о прохождении цепей в одном помещении, пересекающих взрывоопасную зону можно до бесконечности бодаться о чем идет речь в данном пункте, формально, про помещении там не слова, а коли так то пункт распространяется на всё, и на помещения и на открытые установки. ГОСТ IEC 60079-14-2013 - для чего и для кого написан этот ГОСТ))) вопрос конечно риторический, РТН будет смотреть в первую очередь в ПУЭ. Ну вообще в принципе, когда пользоваться этой нормой. Разные зоны в помещении я встречал только в лабораториях. Но у нас ведь зачастую помещение категорируется одной зоной
|
|
|
|
Vоlk
|
В приложении г они не сослались на пуэ, а продублировали пуэ
----- добавлено 21 Декабря 2016 года, 07:14 ----- Вопрос насчет транзита в нормах мэк интересный, но мы же все таки в РФ
|
|
|
|
Huawei
|
Нет, в приложении г они не сослались, а продублировали пуэ я на сайте техэксперта смотрел, там просто ссылка на ПУЭ)
|
|
|
|
Vоlk
|
До компа доберусь кину цитату из офиц документа, если интересно
|
|
|
|
Huawei
|
До компа доберусь кину цитату из офиц документа, если интересно конечно, буду премного благодарен
|
|
|
|
Vоlk
|
Г.7.20 (7.3.115) Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.
|
|
|
|
Gastarbeiter
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А что вы думаете о том что ни ГОСТ 30852.13-2002 ни ГОСТ IEC 60079-14-2011 не распространяются на зоны где опасность связана с наличием горючей пыли или волокон? Согласно указаний в Области применения. Чем необходимо руководствоваться для таких зон?
|
Senior specialist (Moscow, Russia)
|
|
|
Максим R
|
еще есть такое СП 423.1325800.2018. "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах" 10.1.6 Через взрывоопасные зоны всех классов не допускается прокладывать не относящиеся к ним транзитные кабели всех напряжений.
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Diego
|
СП 423.1325800.2018 А какой у него статус? Это разве не просто сборник?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Максим R
|
обычный добровольный "снип-хрип" по приказу Росстандарта от 02.04.2020 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
|