Решётка котла с электроприводом ЭПУ. Объединение преобразователя частоты с ЭПУ

Количество просмотров - 1802
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2016 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Котёл кроме дымососа и дутьевого вентилятора оборудован решёткой для топки с электродвигателем постоянного тока.
Заказчик в техническом задании требует предусмотреть преобразователь частоты.
Заказчик поясняет, что в настоящее время установлен электропривод ЭПУ.
А как увязать преобразователь частоты с электроприводом ЭПУ.
Лет 15 назад вместе с электроприводом комплектно приходил потенциометр (регулируемое сопротивление), который устанавливался на щите котла.
Заранее благодарен за помощь

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2016 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А как увязать преобразователь частоты  с электроприводом ЭПУ

НИКАК. Если заказчик хочет преобразователь частоты переменного тока то и двигатель придется поменять

Конструктор (Одесса, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Декабря 2016 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

А как увязать преобразователь частоты  с электроприводом ЭПУ
Лет 15 назад вместе с электроприводом комплектно приходил потенциометр (регулируемое сопротивление), который устанавливался на щите котла
Заранее благодарен за помощь

Возможно Вы общаетесь с заказчиком в письменном варианте и недопонимаете друг друга. Объясните ему , что ПЧ для эл.дв. переменного тока, возможно для дутьевого дв. или дымососа, а ЭПУ для дв-ля пост. тока

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2016 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Возможно Вы общаетесь с заказчиком в письменном варианте и недопонимаете друг друга. Объясните ему , что ПЧ для эл.дв. переменного тока, возможно для дутьевого дв. или дымососа, а ЭПУ для дв-ля пост. тока

Я связывался с Заказчком по телефону и он сообщил, что для решётки остаётся только ЭПУ

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2016 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)


Возможно Вы общаетесь с заказчиком в письменном варианте и недопонимаете друг друга. Объясните ему , что ПЧ для эл.дв. переменного тока, возможно для дутьевого дв. или дымососа, а ЭПУ для дв-ля пост. тока

Я связывался с Заказчком по телефону и он сообщил, что для решётки остаётся только ЭПУ

Так все правильно, дв. пост. тока с ЭПУ

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Декабря 2016 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Так все правильно, дв. пост. тока с ЭПУ

Остаётся уточнить тип ЭПУ у Заказчика
Я с ЭПУ почти не знаком
Может быть для него датчиком служить термометр сопротивления в топке и кроме того должна быть
динамическая связь   с вентилятором дутьевым "ТОПЛИВО-ВОЗДУХ"?
Можно ли осуществить такую связь?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Декабря 2016 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


Так все правильно, дв. пост. тока с ЭПУ

Остаётся уточнить тип ЭПУ у Заказчика
Я с ЭПУ почти не знаком
Может быть для него датчиком служить термометр сопротивления в топке и кроме того должна быть
динамическая связь   с вентилятором дутьевым "ТОПЛИВО-ВОЗДУХ"?
Можно ли осуществить такую связь?

Думаю , Вам надо ознакомиться со всей документацией этого котла, возможно это полностью законченный агрегат со всеми датчиками и обратными связями

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines