АУПТ в помещениях высотой более 20 метров. Допустимость выполнения по нормам?

Количество просмотров - 3950
(ссылка на эту тему)
Vitamin 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Января 2017 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Имеется помещение площадью 2600 м2 и высотой 23 м. Необходимо его оборудовать установкой автоматического водяного пожаротушения (спринклерного или дренчерного). Согласно СП 5.13130.2009 максимальная высота помещения, которую можно оборудовать пожаротушением составляет 20 метров. Как быть с помещениями превышающими 20 м?
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Января 2017 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Технологическое описание есть? Что за объект? 20 м - из условия срабатывания теплового замка спринклера. на дренчерные не распространяется.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Vitamin 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2017 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

20 м - из условия срабатывания теплового замка спринклера. на дренчерные не распространяется.

А где это прописано?
По объекту:
Степень огнестойкости - II
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2
Категория пожарной опасности - В1.
Класс пожароопасной зоны - П-IIа.
Температура от -15 до +35
Поэтому или дренчерная или сплинклерная воздушная установка.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2017 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Дренчера можно ставить ниже 20 метров, но выше уровня пожарной нагрузки. Кроме того, если у Вас склад со стеллажным хранением выше 5,5 м, сейчас там свои нормы. Думаю, что и пенное не запрещено

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Января 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293759/4293759671.htm

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Где про высоту написано, не могу найти в СП5.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vitamin 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Января 2017 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Где про высоту написано, не могу найти в СП5.13130.2009

5.2.2 Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июня 2017 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)


Где про высоту написано, не могу найти в СП5.13130.2009

5.2.2 Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений


Но в начале написано:

Цитата
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
1.4 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения
для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и материалов, в
том числе:
- реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения,
щелочные металлы);
- разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов
(литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
- взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная
кислота, хлорид титана, термит);
- самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51