Пожарная сигнализация на объекте с большой влажностью. Выбор пожарных датчиков

Количество просмотров - 3225
(ссылка на эту тему)
Е 1986
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Февраля 2017 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер. Подскажите, есть ангар, по полировке гранита/мрамора, влажность в помещении зашкаливает, какие пожарные датчики нужно туда установить? Есть ли надобность установки ПС в данном помещении? p/s ангар 20 м*30 м, высота потолка 10 м.
Спасибо.

? (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2017 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего надобность есть. Варианты различные. Надо обстановку видеть. Могут быть пламени, аспирационники, газовые исполнения IP54. Будет ли эффект от ИПДЛ не знаю, возможны ложные сработки, но решение скорее всего самое дешевое. Возможно термокабель

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Термокабель на высоту 10м? А не менее 9..

----- добавлено 20 Февраля 2017 года, 14:45 -----
А какая категория здания? Если В1 - то надо тушение...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2017 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Мрамор навряд ли В1

----- добавлено 20 Февраля 2017 года, 15:20 -----
Честно говоря порылся нигде не могу найти максимальную высоту подвеса термокабеля, есть косвенные указания, что можно применять выше 9м. Дорогое удовольствие очень, ни разу в проект не закладывал.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Линейные тепловые устанавливаются по табл. 13.5 - см. п. 13.7.2

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2017 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Там про расстояние между осями, а сейчас статью нашел, выше 9м производители типа предлагают сокращать расстояние между осями до 2м. Есть описание защиты при стеллажном хранении 9,6м. Кроме того, написано для извещателей некумулятивного действия.
Приписка ниже
Размещение чувствительных элементов извещателей кумулятивного действия производится в соответствии с рекомендациями изготовителя данного извещателя, согласованными с уполномоченной организацией.

----- добавлено 20 Февраля 2017 года, 15:39 -----
Допускается применение извещателя ИП 102-2Х2 для защиты помещений высотой
до 20м.
Извещатель пожарный тепловой многоточечный взрывозащищенный ИП 102-2Х2. Рекомендации по применению

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Февраля 2017 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

ИП 102-2Х2 - это точечный пожарный извещатель и ставить его Вы можете на высоте не более 9 метров.
А то что в его описании написано - это отступление от норм, которое требует согласования - Вам это надо?


----- добавлено 20 Февраля 2017 года, 15:48 -----
Настоящие рекомендации являются рекомендациями изготовителя и, в соответствии
с п.13.3.18 и п.13.7.2 СП 5, подлежат согласованию с уполномоченной организацией

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Февраля 2017 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Я честно говоря не ставил их вобще. Скорее теоретически смотрю. На штампе написано Согласовано. ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 2013 год

----- добавлено 20 Февраля 2017 года, 16:12 -----
Интересно, что автор ветки собрался ставить.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines