ВЛ 6-10 кВ. Двухцепная ВЛ и первая категория надежности электроснабжения
|
Количество просмотров - 8841
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
А двухцепная ВЛ, разве не значит, что две линии в пар-ли от одного источника питания? или я ошибаюсь
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Это все к чему, если логически, одна опора упадет, или что-нибудь еще случится (ремонтные работы же под напряжением не будут проводить) , получается какая это 1 категория? НО, СО 153-34.20.118-2003 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ" при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований. ( это конечно к ВЛ выше 35кВ и к ПС, но все же) Больше норм никаких не знаю, кроме ПУЭ, где сказано от двух взаиморезервируемых независимых источников питания.
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Huawei
|
на кусты скважин идут такие ВЛки, от разных секций ТП на опорах 110 кВ идет двухцепная ВЛка 6 или 10 кВ. Конечно категория как бы первая, но и на время ремонта может потерпеть (такой уж технологический процесс). Мне интересно что же ответил этот эксперт
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Возможно Вы правы, что как бы первая, скорее всего от технологического процесса будет отталкиваться эксперт. Т.к ПУЭ для 1 категории, никакого перерыва не предусматривает. Мое мнение, ко второй категории можно отнести двухцепную ВЛ от двух независимых ист. питания, потому что 2 категория предусматривает отключение на время ремонта...и.т.д. Многие считают, что спорить можно долго, потому что ПУЭ опять же точно не прописывает про двухцепные опоры. Однако прописывает, что при выходе одного ист.питания, на второй ист.питания влиять это никак не должно. (с моих слов понятых из ПУЭ). Не думаю, что на двухцепной ВЛ 10кВ, будут проводить работы под напряжением, иначе отключаем и вторую цепь, что не дает нам 1 категории. В СТО ФСК хитро прописано, что при обоснованиях, как бы дороже и не хочется (две разных опоры), так что делайте на двухцепной, но при обосновании можно и две независимые опоры, да и в ТУ обычно идет 2 категория для двухцепных ВЛ...). Хотя к 10кВ все ровно данное СТО отношение никакое не имеет.
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
|
Vоlk
|
нашел непонятно где, информация представлена только для ознакомления, и вообще кто это отправил под моим ником? и тд и тп ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
|
Vоlk
|
а ты чего ждал от "экспертов"? )))
|
|
|
|
Huawei
|
линия профессиональной поддержки.... хоспади
|
|
|
|
Huawei
|
когда уже ссылки на ветки форумов будут считаться обоснованием проектных решений)))))))
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Нууу...ПУЭ не содержат, что и следовало)) Но ПУЭ и не разрешают ))
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
у меня со вчерашнего дня есть инструкция к хлебопечке. Там тоже не разрешают!
|
|
|
|
|
Samsony 1
|
и ведь не оторвалась, висит и видно к.з. не было ... нужна новая опора
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|