Прокладка кабельных линий в земле в гофрированной трубе. Необходима дополнительная защита?

Количество просмотров - 1616
(ссылка на эту тему)
Алекс Николаевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Апреля 2017 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ-6 п.2.3.83 Кабель 0,4кВ марки ВВГнг LS проложен в траншее в двустенной  гофрированной трубе (ДКС). Требуются ли дополнительные меры по защите кабеля от механических повреждений, если гофрированная труба уже является такой мерой. Участок трассы не является местом частых раскопок.

Инженер-электрик (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2017 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Кабель 0,4кв.ВВГнг LS проложен в траншее

зачем в траншее -нг LS ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ-6 п.2.3.83 Кабель 0,4кВ марки ВВГнг LS проложен в траншее в двустенной  гофрированной трубе (ДКС). Требуются ли дополнительные меры по защите кабеля от механических повреждений, если гофрированная труба уже является такой мерой. Участок трассы не является местом частых раскопок.

Производители этой марки кабеля рекомендуют различные способы прокладки кроме "в земле". ПУЭ не запрещает, но надо надежно мех. защитить. Выбор за вами. Думаю, если небольшой участок и кабель уже имеется в наличии, то можно проложить в двухстенке, а если проектируете протяженную трассу то в броне. И д, действительно- зачем в земле LS

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2017 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Вы используете трубу для возможности прокладки кабеля ВВГнг-LS в земле. В соответствии с п.2.3.83 в местах где нет частых раскопок кабели до 1кВ доскается на защищать от механических повреждений, так что одной гофрированной трубы будет вполне достаточно

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines