|
Прокладка контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ в одном лотке. Можно выполнить совместно?
|
Количество просмотров - 8672
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Rocker 890
|
Коллеги, добрый день!
Тем не новая и думаю уже поднималась, но все же.
Впервые проектируем ПС 110/10 кВ под ключ с нуля. Возник вопрос. Трансформатор всего 1, ячейка 110 кВ одна. Изначально накидали аж 4 ж/б лотка - 2 для кабелей 0,4 кВ, 2 для контрольных (чтоб разнести взаиморезервирование). Лотки, естественно, почти пустые ибо кабеля очень мало. После этого смотрел разные фото новых ПС - в основном по ОРУ раскинуты линии по 2 лотка параллельно всего. Только в проекте сетьпроекта относительно свежем видел много лотков.
В связи с этим вопрос. По ПУЭ, правда в разделе электропроводок, есть указание, что возможна прокладка в одной трубе или коробе всех цепей одного агрегата. Можно ли, руководствуясь этим, оставиьт 2 лотка вместсо 4-х и проложить в каждом и контрольные и 0,4 кВ кабели? С точки зрения физики если разнесено не вижу проблем, особенно учитывая что контрольные экранированы. С точки зрения пожарки если сгорят все кабели в одном лотке - во втором лежат резервные и 0,4 и контрольные.
|
|
|
|
Ingener 523
|
Можно и 2 лотках, контрольные кабели совместно с силовыми, только нужно установить перегородки между силовыми и контрольными.
|
|
|
|
Rocker 890
|
Вот насчет этих перегородок в ж/б лотках. Кто-нибудь видел вживую такую реализацию? Я нигде не видел. В металлических еще было, но не в ж/б.
|
|
|
|
Ingener 523
|
Не обратил внимания, что вы хотите использовать ж/б лотки. Так может, если кабелей не много в трубах проложить, вот вам типовое решение от DKC.
|
|
|
|
Electrik 1998
|
В ж/б лотках в качестве несгораемой перегородки можно применить стальной уголок 56х90 или кирпич, но кирпич (на цем.растворе) через некоторе время всё равно начнёт откалываться.
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Контрольные и силовые кабели должны быть проложенны по разным кабельным трассам.
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Мсю
|
ЭЗОП нам предложил следующий способ совместной прокладки силовых и контрольных кабелей в одном лотке, когда контрольные кабели внутри ЖБ лотка дополнительно прокладываются в металлическом коробе, тем самым защищая от наводок со стороны силовых кабелей, плюс стальная ШУП укладывается внутри лотка.
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Мсю
|
Огнестойкость здесь не при чем
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
Кто или что такое ЭЗОП? (Уж не на баснописца, надеюсь, ссылаетесь) Если кабель проложен в металлическом коробе, который размещен внутри ж/б лотка, то стальная ШУП не нужна. В ней теряется смысл, т.к. металлический короб надежно экранирует от воздействия полей силовых кабелей. Вообще металлический лоток внутри жб лотка, как мне кажется, какой-то перебор. Есть у форумчан расчетные или экспериментальные данные о пользе этих лотков?
|
|
|
|
ТОЭ
|
Кто или что такое ЭЗОП? ООО "ЭЗОП"-электротехническая фирма
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Мсю
|
Есть расчеты по коэффициенту экранирования металлокоробов. Сечение короба и контакта в месте соединения недостаточно, видимо, для полноценного выравнивания потенциалов, поэтому ШПУ сечением от 120 мм кв дополнительно применяется.
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Вот пример железобетонных лотков с перегородками
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Дмитpий
|
Вот пример железобетонных лотков с перегородками Только перегородка с перфорацией. Будет ли от нее толк?
|
|
|
|
Posetitel
|
коллеги, надо разделять смыслы перегородок: противопожарная или защита от ЭМП. если противопожарная, то перфорация не нужна, более того металлическая перегородка толщиной 1-2 мм - вообще не спасет от дуги (кабели в земле на 300 мм разносят, а тут какие-то 2 мм металла). но это сугубо личное мнение. если защита от ЭМП соседних кабелей, то перфорация никак не повлияет, но вот достаточность такой перегородки не берусь утверждать. бывает еще монтируют асбестцементные перегородки, у них защита от дуги выше.
|
|
|
|
Мсю
|
Вот пример железобетонных лотков с перегородками
Вокруг кабеля желательно иметь замкнутый контур
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|