Сообщение #1 : 20 Июня 2017 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток уважаемые коллеги! Ни когда не проектировал высоковольтную линию с четвертым проводом, нулевой жилой.  Помогите с выбором арматуры или с выбором типового проекта. Типовой проект не нашел. За ранее спасибо!!!

Инженер-проектировщик электрических сетей (Кызылорда, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2017 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Нет таких типовых. Где такие вещи применяются и почему?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ержан Туленов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

На Каррере для экскаваторов 

Инженер-проектировщик электрических сетей (Кызылорда, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2017 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

как насчет двухцепной линии нужного вам напряжения и подкорректировать количество траверс до нужного вам количества проводов, или одноцепка и  разработать траверсу для крепления  дополнительного провода?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ержан Туленов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июня 2017 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Спс попробую с траверсом ТМ-6 дополнительно

Инженер-проектировщик электрических сетей (Кызылорда, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2017 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Оказывается есть и такие ТП... [грусть]
Посмотри здесь:   http://doc-baza.ru/content/tipovoi_proekt_tp_3_407_9-180_peredvizhnye_opory_linii_elektroperedachi_6-35_kv_dlya_karerov

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ержан Туленов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июня 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

У меня стационарные ж/б опоры с четвертой нулевой жилой но все равно спасибо!

Инженер-проектировщик электрических сетей (Кызылорда, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2017 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Так бери верхушку от передвижных и ставь на свои стационарные.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines