Молниеотводы. Применение активных молниеотводов

Количество просмотров - 1399
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2017 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, насколько я знаю применение активных молниеотводов не регламентировано текущими нормами по молниезащите - РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"  или я ошибаюсь и есть какие то сподвижки по данному вопросу. Если что то известно поделитесь информацией, пожалуйста.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2017 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, насколько я знаю применение активных молниеотводов не регламентировано текущими нормами по молниезащите - РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"  или я ошибаюсь и есть какие то сподвишки по данному вопросу. Если что то известно поделитесь информацией, пожалуйста.

В этом подразделе, "Заземление и молниезащита" , есть тема " Вебинары по заземлению и молниезащите", там в одном из вебинаров затрагивается эта тема. Вкратце, Базелян критикует  этот молниеприемник как малоэффективный и дорогой

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2017 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Вы можете использовать активные молниеприемники, но при расчете защитных зон должны руководствоваться требованиями и методиками СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 (на выбор), про обещания производителей АМЗ по увеличенной  зоне защиты в РФ забыть придется.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Kostas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Января 2020 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Эффективности от применения активных молниеотводов тоже не будет. Они дополнительно провоцируют и собирают удаленные молниевые разряды, следовательно плотность разрядов увеличивается. При проектной надежности молниезащитиы (0,9 или 0,99) увеличение количества разрядов ведет к увеличению вероятности прорыва разряда через систему молниезащиты. При этом увеличивается нагрузка на защищаемый объект в части электромагнитных воздействий.
Если и смотреть на новые технологии, то надо выбирать принцип рассеивания и отталкивания разрядов, чтобы снижать воздействие молнии

Инженер (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Января 2020 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Базелян критикует  этот молниеприемник как малоэффективный и дорогой

в последнем вебинаре он уже советует их применять (DAS).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kostas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Января 2020 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

DAS интересная тема. Я пытаюсь ее продвинуть в массы. пока затык с нормативной документацией

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 552, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines