Сообщение #1 : 18 Августа 2017 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Проектирую сеть коттеджного поселка. Подскажите пожалуйста как разместить кабели в траншее. Все кабели (силовые к распредшкафам-4х240 участков и для освещения-4х16) проходят по одну сторону от центральной дороги и потом расходятся вправо и влево. На выходе из ТП получается 7 кабелей 4х240 и 4 кабеля 4х16, а еще переход через дорогу, а значит еще +резервные трубы...прилагаю как будет выглядеть дорога. По пуэ вроде не больше 6 кабелей в одну траншею, можно ли тогда сделать две траншеи - в одной 6 клх240мм2, во второй - 1клх240мм2 и 4клх16?
IMAG5287.jpg
 
* IMAG5287.jpg
(1526.12 Кб, 3264x1840)  [скачать]  [загрузок: 178]

Проектировщик (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Августа 2017 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

вот тут была похожая тема https://www.proektant.org/index.php?topic=30024.0

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Августа 2017 года, 05:03
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток! Проектирую сеть коттеджного поселка. Подскажите пожалуйста как разместить кабели в траншее. Все кабели (силовые к распредшкафам-4х240 участков и для освещения-4х16) проходят по одну сторону от центральной дороги и потом расходятся вправо и влево. На выходе из ТП получается 7 кабелей 4х240 и 4 кабеля 4х16, а еще переход через дорогу, а значит еще +резервные трубы...прилагаю как будет выглядеть дорога. По пуэ вроде не больше 6 кабелей в одну траншею, можно ли тогда сделать две траншеи - в одной 6 клх240мм2, во второй - 1клх240мм2 и 4клх16?

Доброго времени суток! Проектирую сеть коттеджного поселка. Подскажите пожалуйста как разместить кабели в траншее. Все кабели (силовые к распредшкафам-4х240 участков и для освещения-4х16) проходят по одну сторону от центральной дороги и потом расходятся вправо и влево. На выходе из ТП получается 7 кабелей 4х240 и 4 кабеля 4х16, а еще переход через дорогу, а значит еще +резервные трубы...прилагаю как будет выглядеть дорога. По пуэ вроде не больше 6 кабелей в одну траншею, можно ли тогда сделать две траншеи - в одной 6 клх240мм2, во второй - 1клх240мм2 и 4клх16?

Добрый день, у меня в работе тоже коттеджный поселок и тоже разводка кабелем от нескольких ТП. К вам вопрос, как у вас осуществляется разводка до домов? У меня от ТП идет магистральная КЛ, на которой подключено 3-5 щитов и от которых подключено от 4-5 домов, если у вас подобное решение, какие щиты у вас предусмотрены для разводки к домам?

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Olga Oz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2017 года, 01:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! У меня тоже идут кабели к распред.щитам. Каждый щит рассчитан на 4 дома.  В щите на вводе - рубильник на 100 А, предохранители на 80А и отходящие - 4 автомата по 32 А.

Проектировщик (Москва, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2017 года, 05:30
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! У меня тоже идут кабели к распред.щитам. Каждый щит рассчитан на 4 дома.  В щите на вводе - рубильник на 100 А, предохранители на 80А и отходящие - 4 автомата по 32 А.

А какой фирмы щиты?

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines