Сообщение #1 : 17 Сентября 2017 года, 01:21
(ссылка на это сообщение)

Друзья. Загрузил подложку (генплан) в DWG, расставил светильники.
Да вот только оформление не получается правильно сделать.
Вариант 1- ферекс рассчитал.
Вариант 2 рассчитал я.
Почему когда подгружаешь DWG (план) подложка вставляется в квадрат, который потом также участвует в оформлении фиктивных цветов, изолинии, расположении светильников. Вариант 2 лист 1,4.
Подскажите братцы!
* Вариант 1.pdf
(1109.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 543]
 
* Вариант 2.pdf
(1973.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 357]
 
* ЭТМ.evo
(7174.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 159]


----- добавлено 17 Сентября 2017 года, 19:40 -----
Ладно я понял)))


----- добавлено 17 Сентября 2017 года, 23:05 -----
В итоге такой расчет получился, может пригодится кому. Приложил файлы.
Из-за подложки на  плане расположения светильников все сжалось и не читабельно.
* Проект ЭТМ20.pdf
(3360.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 485]
 
* ЭТМ.evo
(5459.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 154]


----- добавлено 18 Сентября 2017 года, 23:28 -----
Подложку забыл приложить
* подложка по диалюкс-ферекс.dwg
(1910.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 226]

Проектировщик (Казань, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Прикольно получилось, если что - знаем теперь к кому обращаться [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Октября 2017 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо  Роспроект, мне тоже понравилось, только вот как в оформлении сделать чтобы он при оформлении расположении свет. использовал только местность а не всю подложку, так и не понял)))

Проектировщик (Казань, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Октября 2017 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

Вы про ведомость установки светильников? Я вообще ее в отчет никогда не включаю. И вообще редко пользуюсь отчетом стандартным Дюалюкса. Главное же доказать что Люксы именно те которые нужны по нормативу, поэтому я выгружаю в автокад значения освещенности в точке и прикладываю ее в проект. А эту визуализацию в проект никогда не включаю, редко у заказчика цветной принтер есть!
Собственно, какие я бы сделал замечания. Вам какая освещенность нужна? Если, например, нужна освещенность 10 Лк, то в отчете нужно ставить верхнюю границу 20 или даже 15 Лк, нет смысла показывать, что у вас там 250 Лк есть. У вас слишком большая разница в освещенности, равномерности нет. Если вы освещаете только дорожку, зачем показываете всю территорию?! Изолинии выводить только те которые нужны, и только две штуки, иначе не понятно что там вообще изображено! Средняя освещенность 24 Люкса? Зачем так много для улицы, у вас же там не автомагистраль. Вызывает вопрос - для чего так много света, нужно что-то уменьшать или мощность или кол-во светильников. Глюки с невозможностью показать диаграмму светильника - такого нужно избегать, заказчику глюки показывать нельзя!
Для освещения дорожки, неудачное решение  - 3х метровый столб с таким ярким светильником, ну по мне так неудачное решение. Если только свет будет не прямым, и там какая-то хитрая конструкция плафона, ну тогда наверное да. Там я так понимаю фуры паркуются, водители ослепнут от такой яркости. Для территории такого типа разве не проще пару мачт поставить метров по 15-20, везде будет 5 Лк. Ну хотя ваше дело что там ставить.!
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2017 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)


Вы про ведомость установки светильников? Я вообще ее в отчет никогда не включаю. И вообще редко пользуюсь отчетом стандартным Дюалюкса. Главное же доказать что Люксы именно те которые нужны по нормативу, поэтому я выгружаю в автокад значения освещенности в точке и прикладываю ее в проект. А эту визуализацию в проект никогда не включаю, редко у заказчика цветной принтер есть!
Собственно, какие я бы сделал замечания. Вам какая освещенность нужна? Если, например, нужна освещенность 10 Лк, то в отчете нужно ставить верхнюю границу 20 или даже 15 Лк, нет смысла показывать, что у вас там 250 Лк есть. У вас слишком большая разница в освещенности, равномерности нет. Если вы освещаете только дорожку, зачем показываете всю территорию?! Изолинии выводить только те которые нужны, и только две штуки, иначе не понятно что там вообще изображено! Средняя освещенность 24 Люкса? Зачем так много для улицы, у вас же там не автомагистраль. Вызывает вопрос - для чего так много света, нужно что-то уменьшать или мощность или кол-во светильников. Глюки с невозможностью показать диаграмму светильника - такого нужно избегать, заказчику глюки показывать нельзя!
Для освещения дорожки, неудачное решение  - 3х метровый столб с таким ярким светильником, ну по мне так неудачное решение. Если только свет будет не прямым, и там какая-то хитрая конструкция плафона, ну тогда наверное да. Там я так понимаю фуры паркуются, водители ослепнут от такой яркости. Для территории такого типа разве не проще пару мачт поставить метров по 15-20, везде будет 5 Лк. Ну хотя ваше дело что там ставить.!

Спасибо Huawei,  по полочкам, спасибо за замечания.

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Программы для проектирования»
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40

автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36

автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37

автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41

26 Ноября 2024 года, 14:45

автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03

автор: Znatok
04 Октября 2024 года, 10:28

автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10

автор: Андрей11
02 Сентября 2024 года, 14:57

автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21

23 Июня 2024 года, 16:40

автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11

17 Мая 2024 года, 16:19

09 Мая 2024 года, 13:52

автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Nei, Alex2214, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines