Генерация в сеть 10 кВ. Трансформация напряжения с 0,4 до 10 кВ с синхронизацией с сетью

Количество просмотров - 2346
(ссылка на эту тему)
El-vlg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Сентября 2017 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро Уважаемые Проектировщики. Хотелось бы обратиться к Вам за помощью вот по какому вопросу.
Нам поставили задачу запроектировать две ГПУ мощностью 200 кВт, напряжением 0,4 кВ. С трансформацией в 10 кВ. С синхронизацией с сетью сетевой организацией.
Задача. Все вышеперечисленное плюс:
-если у нас переизбыток ЭЭ то выдача в сеть (продажа);
-если не хватка ЭЭ то потребление из сети.
Мы никогда не занимались генерацией ЭЭ. А на таких мощностях, с таким простите гемороем и подавно.
Нужна помощь. Причем во ВСЕМ.
Спасибо.

Инженер-проектировщик наземных обьектов (Волгоград, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Сентября 2017 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Делал нечто подобное, у нас были установки 3+1 на 630 кВА. Просили дать на 6 кВ: по началу производитель сказал, что на 0,4 кВ только есть, когда дошло до рабочки и стройки - поставили 6 кВ. Насчет продажи - мы в России живем. Ни одна сеть не принимает такого. Синхронизация делается просто - берите комплектную автоматику и подключайте.
Вам проще разделить генераторы по секциям и так работать. Но надейтесь только на внутреннее потребление. Интересно вы получили ТУ?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Сентября 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

получайте техусловия от сетевой организации может им ваше энергия и даром не нужна и они вам пропишут   не допустить передачу мощности в сеть  и ваш переизбыток это ваши проблемы

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Сентября 2017 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

они вам пропишут не допустить передачу мощности в сеть  и ваш переизбыток это ваши проблемы

скорее всего так и будет, у нас по крайней мере было так

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Чистильщик
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс «Проектант»
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2017 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Или становится участником оптового рынка...
Начните с получения технических условий на подключение регенерирующей установки к сетям электросетевой организации или с заключения договора. Там могут выдать такие требования или прописать такие стоимости за подключение, что заказчик передумает сам.
На мощность 200кВт скорее всего будет МТУ (микротурбинная установка), в МТУ синхронизации встроенная в установку, достаточно только подвести кабель 0,4кВ и дальше все вопросы решит турбина. Можно организовать работу без выдачи в сети.
ГПУ (ГПА) на такую мощность не встречал.

Programátor (Bratislava, Slovakia)
El-vlg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2017 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

Мы получили ТУ от сетевой организации. Они не против передачи нашей ЭЭ в их сеть.

Дело в том что мы обзвонили несколько организаций занимающихся поставкой газо-поршневых установок. Нам ответили что 200кВт только 0,4кВ ну или под спец заказ. Но сами понимаете что это получится очень дорого.

Инженер-проектировщик наземных обьектов (Волгоград, Россия)
Co-gen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Сентября 2017 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

В своей практической деятельности не встречал генераторов 6-10кВ менее 800кВт. А по сабжу не слишком все сложно. Было реализовано несколько проектов, да и на нашем предприятии работает ГПУ 0,4 с повышением на 6, мощность 1200кВт. Штатная автоматика машины+сетевой контроллер решают все задачи. Работаем в параллель, мощность в сеть не выдаем т.к. генерим только 80% от потребности. Сети тоже не против покупать ЭЭ у нас, но если цена по которой мы продаем нашим потребителям 4,6 р. квт*ч,  то цена покупки излишков сетями 2,7 р. квт*ч т.е. по цене потерь. Экономически нецелесообразно. Хотя у Вас может не такие условия.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines