Электроснабжение жилого дома с электроотоплением и эл. плитами
|
Количество просмотров - 4982
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Slid

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Есть 3-х этажный ж.д. с электроплитами, электроотоплением и эл.бойлером на горячее вод. Расчет удельной нагрузки?
|
Инженер-электрик (Винница, Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
Есть 3-х этажный ж.д. с электроплитами, электроотоплением и эл.бойлером на горячее вод. Расчет удельной нагрузки?
СП 256... смотрели?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Максим R
|
хм какой странный вопрос...как будто автор хотел спросить что то другое.... а так - удельная нагрузка жилого дома = расчетная мощность всего дома разделить на количество квартир.
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
хм какой странный вопрос...как будто автор хотел спросить что то другое.... С такими исходными данными, как " 3-х этажный ж. д....", трудно что-то посоветовать
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Slid

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Электрокотлы 1ф 6,0кВт и 4,5кВт в зависимости от площади, бойлера 1ф 2,0кВт
|
Инженер-электрик (Винница, Украина)
|
|
|
Slid

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я имел в виду, что в ДБН табл.4-1 есть только удельные расчетные нагрузки для жилья ІІІ вида, как быть с электрокотлами и электробойлерами? Извините просто впервые попался полностью электрофицированный дом....
|
Инженер-электрик (Винница, Украина)
|
|
|
Slid

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я имел в виду, что в ДБН табл.4-1 есть только удельные расчетные нагрузки для жилья ІІІ вида, как быть с электрокотлами и электробойлерами? Извините просто впервые попался полностью электрофицированный дом....В смысле с электроотоплением и т.д.))
|
Инженер-электрик (Винница, Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
Я имел в виду, что в ДБН табл.4-1 есть только удельные расчетные нагрузки для жилья ІІІ вида, как быть с электрокотлами и электробойлерами? Извините просто впервые попался полностью электрофицированный дом.... ДБН... или СП.. не могут предусмотреть все возможные варианты, поэтому надо подходить творчески. У вас есть количество квартир по которому применяются в формуле расчета снижающие коэффициенты спроса, использования, одновременности, вот их и применяйте. Нагрузку в одной квартире придется определить самому методом анализа и логики или же по-настойчивей покопаться в литературе, есть все эти коэффициенты (хотя бы ориентировочно). Или попробуйте по СП 256... посчитать как для квартир повышенной комфортности с уд. мощ. 15кВт, табл. 7.2 и 7.3
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
У вас есть количество квартир по которому применяются в формуле расчета снижающие коэффициенты спроса, использования, одновременности, вот их и применяйте. Нагрузку в одной квартире придется определить самому методом анализа и логики или же по-настойчивей покопаться в литературе, есть все эти коэффициенты (хотя бы ориентировочно) нет такой официальной методики, увы ... только для квартир повышенной комфортности
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
7777
|
Не надо никакой особо методики... Надо четкое техническое задание с указанием мощности отдельных квартир, а коэффициент одновременности в разных странах в своих документах - не проблема...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Samsony 1
|
Надо четкое техническое задание с указанием мощности отдельных квартир, а коэффициент одновременности в разных странах вы думаете заказчик может сочинить это и будет отвечать за это ...?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
7777
|
Не сочинить - а поставить задачу... Его право...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
ТОЭ
|
нет такой официальной методики, увы ... только для квартир повышенной комфортности Но и сидеть ждать когда появится методика для его нестандартного объекта тоже нельзя. Надо попытаться приспособить с максимальным приближением существующие методики к этой ситуации. Понятно , что газа мало, угля не хватает, остается электричество от АЭС, но не будем о политике.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
газа как раз много, но он внутри страны дорогой (как на внешнем рынке), от АЭС (в системе) электричество тоже не дешевое, хотя себестоимость дешевле
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Slid

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, уже подошел творчески...Однако, если бы ТП не находилась совсем рядом сечения были бы заоблачные...очень большой вопрос что экономически выгодней)))
|
Инженер-электрик (Винница, Украина)
|
|
|
|