|
ВРУ с одним вводом на нагрузку 250 кВт. Прошу поделиться примером
|
Количество просмотров - 5638
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Светлый
|
Добрый вечер , коллеги , делаю проект электроснабжения типографии, общая нагрузка 250 кВт , нет ли не у кого примерных схем с ВРУ с одним вводом на такую нагрузку ,хотелось бы ознакомится, благодарю заранее за помощь
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Опти
|
Добрый вечер , коллеги , делаю проект электроснабжения типографии, общая нагрузка 250 кВт , нет ли не у кого примерных схем с ВРУ с одним вводом на такую нагрузку ,хотелось бы ознакомится, благодарю заранее за помощь Шкаф с автоматическим выключателем 630А
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Светлый
|
то есть вводное устройство вообще не заказывать , просто подобрать распред шкаф с автоматом на вводе на 630 А ?
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
то есть вводное устройство вообще не заказывать , просто подобрать распред шкаф с автоматом на вводе на 630 А ? Если сеть не очень разветвленная и вас устраивает наличие одного шкафа в котором все помещается, то можно в нем организовать и ввод и распределение и освещение и т.п.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Светлый
|
как то так получилось..... я просто начинающий проектант )))
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Цитировать У Вас кабель 5х185 по току проходит? способ прокладки? Почему алюминиевый кабель 5х4? - Нельзя распред. сеть делать кабелем с ал. жилами не менее 16кв.мм На ППУ (противопожарный щит если),кабель выбран не тот
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Diego
|
С жилами непонятно. Засечек на вводе 4, кабель вроде 5 жильный. С отходящими тоже. На счетчике и ТТ не указаны класс точности и напряжение. Ну и не понятно что это за значения тока 63/16 на модульных автоматах.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
Про подключение ППУ отдельная песня.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Светлый
|
По пуэ 185 в воздухе 270 ампер , заказчик хочет идти в лотке . Алюминий заменю на медь на распределений сети ., согласна .
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Светлый
|
а по поводу засечек и жил , проконсультируйте меня .... сейчас перед мной 4 проекта типовых и там на распред линиях кабели все 5 жильный , а засечек по три ......
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
По пуэ 185 в воздухе 270 ампер , заказчик хочет идти в лотке . Алюминий заменю на медь на распределений сети ., согласна .
Вводной кабель прокладывается откуда? Точка присоединения? 270 ампер, как вы сказали для кабеля 185 кв.мм дд.ток - а расчетный ток 383А. Засечки на жилах - это фазные проводники. N и PE - обознаются по другому, поглядите ПУЭ. Скорее всего, если кабель 5х185 идет от ТП, то будет 4-х жильный кабель. Сможете сказать, почему у Вас идет 5 жил?
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Светлый
|
с ППУ вообще головоломка ... заказчик берет 250 у одной и 250 квт у другой энергокомпании . получается 2 ввода отдельных , 2 отдельных щита ....
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Светлый
|
с точкой присоединения вообще еще неизвестно , заказчик ждет общие схемы и пойдет получать ТУ . подскажите какой тогда лучше кабель вводной взять
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
с ППУ вообще головоломка ... заказчик берет 250 у одной и 250 квт у другой энергокомпании . получается 2 ввода отдельных , 2 отдельных щита ....
От двух вводов питаниете ППУ, в щите ППУ ставите свой АВР и этого достаточно
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
с точкой присоединения вообще еще неизвестно , заказчик ждет общие схемы и пойдет получать ТУ . подскажите какой тогда лучше кабель вводной взять
Изучите ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 пригодится. Вообще лучше сначала ТУ видеть, а потом обсуждать)
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
|