beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Правильная организация временного освещения торгового помещения. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 1308
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2018 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть большое помещение, которое в будущем будет являться торговым. Сейчас построена только коробка и, соответственно, несущие стены. Для остальных работ требуется временное освещение и его планируют без учета стен, которые должны будут быть построены, просто как для одного огромного помещения. Все кабели пускают по стенам и потолку. Насколько это правильно? Ведь может случиться так, что на том месте, где по проекту должна быть стена, будет висеть светильник или идти кабель. Или в процессе строительства светильники перекроются стенами и не будет света там, где он нужен.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2018 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, друзья!
Есть большое помещение, которое в будущем будет являться торговым. Сейчас построена только коробка и, соответственно, несущие стены. Для остальных работ требуется временное освещение и его планируют без учета стен, которые должны будут быть построены, просто как для одного огромного помещения. Все кабели пускают по стенам и потолку. Насколько это правильно? Ведь может случиться так, что на том месте, где по проекту должна быть стена, будет висеть светильник или идти кабель. Или в процессе строительства светильники перекроются стенами и не будет света там, где он нужен.

Так делайте времянку с соблюдением тех. безопасности и эл. безопасности

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Января 2018 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Так делайте времянку с соблюдением тех. безопасности и эл. безопасности

Это понятно, вопросы по самой планировке. Те кто это считал, говорят, что в случае необходимости рабочие перенесут кабеля и светильники куда надо. Но как-то это не по христиански, что ли...

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2018 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Но как-то это не по христиански, что ли...

Обычно электрики проектируют после строителей или имея общее представление о расположении стен и помещений, для расчета нагрузок, освещенности, расположения шкафов, кол-ва материалов и т.п., а у вас получается телега впереди лошади

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Января 2018 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

а у вас получается телега впереди лошади

Это времянка для строителей.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Января 2018 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Это времянка для строителей.

Ну так и делайте времянку (переноску) не заморачиваясь  на дизайн и красоту. Главное чтоб током не било и ничего не загорелось

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2018 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Ну так и делайте времянку (переноску) не заморачиваясь  на дизайн и красоту.

Да я же не про красоту и дизайн говорю. Я говорю о том, что повесят в одном месте светильник, а там потом стену строить надо будет. Светильник, кабеля, все снимать, перевешивать... Я про эксплуатацию)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2018 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Да я же не про красоту и дизайн говорю. Я говорю о том, что повесят в одном месте светильник, а там потом стену строить надо будет. Светильник, кабеля, все снимать, перевешивать... Я про эксплуатацию)

Раз это времянка , то надо предусматривать возможность смещения (перемещения), другого не вижу

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Января 2018 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Да я же не про красоту и дизайн говорю. Я говорю о том, что повесят в одном месте светильник, а там потом стену строить надо будет. Светильник, кабеля, все снимать, перевешивать... Я про эксплуатацию)

На стройке постоянно так. Это же ВРЕМЯНКА, ни о каком особом удобстве и продуманности эксплуатации здесь говорить не приходится.
Хорошо, если эти светильники во время СМР не побьют. Тем более, что у вас здание под торговлю - еще ни раз детали планировок переменятся.
Вообще для строек минимум стационарного используют. Часто бывает просто по помещениям прожекторы переставляют.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines