Аппараты защиты. Выбор УЗО для защиты розетки с нагрузкой до 30 Вт
|
Количество просмотров - 3031
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Trust Me
|
Здравствуйте, друзья! Есть розетка в ванной комнате, одна. Розетка двойная 220/110 вольт. Нагрузка на ней планируется не больше 30 Вт (электробритва). Ее хотят подключить через УЗО, но минимальная уставка по рабочему току на УЗО, которое мне удалось найти - 6 ампер, что очень много для такой нагрузки. Какие могут быть варианты для фиксации тока утечки на такой розетке?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Samsony 1
|
минимальная уставка по рабочему току на УЗО, которое мне удалось найти - 6 ампер, для УЗО это не тот параметр, для которого оно предназначено
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Diego
|
Ток утечки измеряется в мА. Номинальный ток утечки может быть от 10 до 300мА и с номинальным рабочим током не УЗО не коррелирует.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
если дифавтомат, то корелирует
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Trust Me
|
Извините, не разобравшись до конца написал. Поставим обычный автомат на 1А, а после него поставим УЗО 6А/10мА, а от УЗО уже подключим розетку. Правильно?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Infane
|
Ставте обычный на 10А с диф. расцепителем 10-15мА. 1А дорого выйдет и совсем не обязательно.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
на 1 А - редкость и дороже чем на 16А
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Извините, не разобравшись до конца написал. Поставим обычный автомат на 1А, а после него поставим УЗО 6А/10мА, а от УЗО уже подключим розетку. Правильно?
Вы что бриву автоматом собрались защищать? Или все таки кабель и розетку?) АВ на 1А не так и мало стоит
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Нагрузка на ней планируется не больше 30 Вт (электробритва). в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Trust Me
|
Ставте обычный на 10А с диф. расцепителем 10-15мА. А 10А не чересчур для 30 ваттной нагрузки? ----- добавлено 02 Февраля 2018 года, 16:43 -----в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить Да, с этим соглашусь. Тогда, наверное, можно сразу диф.автомат поставить 6А/10мА.
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Samsony 1
|
а у вас там нет трансформатора 220/110В ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Trust Me
|
а у вас там нет трансформатора 220/110В ? Есть.
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Samsony 1
|
тогда, чтобы он не сгорел, надо ограничить ток на дифавтомате или поставить предохранитель на трансформаторе, если возможно конечно
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Диф автомат перед трансформатором нормально будет реагировать?
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Infane
|
в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить Ну не сварочником в ванной же работать? :-D Максимум фен или плойка. 10мА на отдельную группу или 30 в составе группы было.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
|