Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ. Какие опоры необходимо заземлить и через какое расстояние?
|
Количество просмотров - 22898
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Романыч
|
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста по заземлению ж\б опор! В проекте 41 ж/б опора из них: 1 одноцепная коенцевая анкерная;21 двухцепная промежуточная; 18 двухцепных угловых анкерных; 1 двухцепная концевая анкерная. Какие опоры необходимо заземлить?Каждую или через какое-то определённое расстояние?
|
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Максим R
|
ПУЭ, пункты начиная с 2.4.38 по 2.4.49 (не забудьте про пункты указанные в 2.4.48 - в 1.7.102, 1.7.103)
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Романыч
|
ПУЭ, пункты начиная с 2.4.38 по 2.4.49 (не забудьте про пункты указанные в 2.4.48 - в 1.7.102, 1.7.103)
Спасибо! Прочитал ещё раз по-внимательнее и понял)
|
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Егор 81
|
ПУЭ, пункты начиная с 2.4.38 по 2.4.49 (не забудьте про пункты указанные в 2.4.48 - в 1.7.102, 1.7.103)
Спасибо! Прочитал ещё раз по-внимательнее и понял) еще бы не помешало читать пуэ рк, а не рф.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Романыч
|
еще бы не помешало читать пуэ рк, а не рф. само собой)
|
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Ergills
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток! Прошу помощи и пояснения! Вопрос такой, а вернее вопросы: В ПУЭ в главе 2.4 ничего не сказано про заземление опор для защиты ВЛИ-0,38 кВ от перенапряжений в ненаселённой местности, значит ли это ее не нужно заземлять в качестве грозозащитных мероприятий? Или мероприятия необходимы как, для населенной так и для ненаселенной местности? Нужно ли выполнять ЗУ опор ограничивающих пересечение проектируемой ВЛИ-0,22 и существующей ВЛ-10 кВ? Где найти ссылку на норматив предписывающий это? Спасибо?
|
Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
1 Василий 1

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! ПУЭ п.2.5.229
...Это к сообщению №6
|
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
|
|
|
Ergills
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток! Прошу помощи и пояснения! Вопрос такой: В ПУЭ в главе 2.4 ничего не сказано про заземление опор для защиты ВЛ до 1 кВ от перенапряжений в ненаселённой местности. Как согласно нормативам ВЛ защитить от атмосферных перенапряжений в ненаселённой местности?
|
Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости. А оборудование защищают узипами/разрядниками.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Ergills
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости. А оборудование защищают узипами/разрядниками.
Большое спасибо! Линия выполнена проводом СИП-3, напряжением 0,096 кВ для нужд электрохимической защиты, да и сейчас не припомню чтоб для ВЛ ниже кВ использовали неизолированный...
|
Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Если хотите защитить изоляцию СИПа, то ставьте узипы. Раз вы не помните, то какими проводами выполнялась ВЛ до появления СИП?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Ergills
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если хотите защитить изоляцию СИПа, то ставьте узипы. Какими проводами выполнялась ВЛ до появления СИП?
Понял, еще раз спасибо! До этого был АС 35.
|
Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости. можно применить СИП-3 в ненаселенной местности, чтобы уменьшить ширину просеки. правда это на напряжение 6(10)кВ. может и на 0,096кВ возможно.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Ergills
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости. можно применить СИП-3 в ненаселенной местности, чтобы уменьшить ширину просеки. правда это на напряжение 6(10)кВ. может и на 0,096кВ возможно. Спасибо! Местность открытая и в прорубке просеки нет необходимости. Капитальный ремонт ВЛ, опоры остаются существующие, а провод меняется на СИП.
|
Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Что правда нет необходимости защищать ВЛЗ 0,4 - 10 кВ от атмосферных воздействие (выполненную изолированными проводами) в ненаселенной местности? А почему такие выводы? Тем более в открытой местности...
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
|