Заземление куста скважин. Заземление КТПН, кабельной эстакады, обвязка самой скважины
|
Количество просмотров - 9299
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Projetc
|
Добрый день! Есть кто делает заземление на кустах скважин или на подобие таких объектов? есть вопрос
уточню, кто делает проект заземления
|
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
|
|
|
|
ТОЭ
|
уточню, кто делает проект заземления Уточню, проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики совместно с проектами ЭС и ЭМ. Если скважины водяные, то сами трубы скважин прекрасное ЗУ
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики подскажите - откуда это обозначение
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Александр Смирнов
|
ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
спасибо всегда делал заземление в составе ЭОМ или ЭЛ (согласно ГОСТ Р 21.1101—2013 могу присваивать любые марки чертежам, не вошедшие в ГОСТ ) нареканий нормоконтроля не бывает
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР
ГОСТ 21.101.-93 СПДС. Приложение 1. Сам еле нашел! помню, что где-то был. Я делаю заземление совместно с другими марками. ЭГ -ставлю когда большой масштаб работ именно по заземлению
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
спасибо - это теперь уже прошлое монтажные работы по заземлению и молниезащите на объектах частенько делает "общестрой", а не электрики, поэтому иногда заказчики и подрядчики просят выделить это в отдельный раздел.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Projetc
|
интересно кто какие заземлители и заземляющие проводники использует для прокладки в земле
|
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Projetc
|
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Изучал данный документ, не нашел в нем сталь черную, интересует именно она
|
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
цитата из ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (см. 544.1.1) а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Опти
|
а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается В таблице приводятся размеры самых распространенных материалов рекомендованных для применения при монтаже вертикальных заземлителей, но категорического запрета на черную сталь или что-то другое нет
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
|
Samsony 1
|
это всё не отменяет требований ГОСТа и экспертизы, а литературное творчество никто не запрещает.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|