Сообщение #1 : 14 Мая 2009 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер господа! Проектирую временное электроснабжение трех бытовок (т.н. временная база дорстроя) все сделал но есть ВОПРОС : какой щит взять на осуществления ввода в вагончики???  
 Схема по моему простейшая: приходит 3 фазы, сажаются на вводной автомат, а уже от ввода идет распределение по одной фазе на бытовку.
...Хотя схему можно упростить с ВЛ 0.4 кВ приходит фаза и ноль (потому что расчетная мощность 3 бытовок Рр=7.24 кВт)
Щит ввода предположительно хочу расположить под навесом.
Заранее благодарю за дельные советы!

? (Казань, Татарстан)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2009 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Как вариант, это может быть рубильник, ну например ЯБПВУ-1 он IP54, кроме того имеет уши для навесных замков как во включенном состоянии запирается, так и в выключенном. Это очень удобно. Вставка может калиброваться  до 31,5А. Это будет эконом вариант.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


Как вариант, это может быть рубильник, ну например ЯБПВУ-1 он IP54, кроме того имеет уши для навесных замков как во включенном состоянии запирается, так и в выключенном. Это очень удобно. Вставка может калиброваться  до 31,5А. Это будет эконом вариант.


Согласен. Еще можно поставить в бытовке автомат АП на 32 А. Он полностью закрытый. Конечно можно и IP54 поставить, чтоб точно никто в бытовке под напругу не попал

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2017 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

АП на 32 А

Почему 32 ? (там 20 в самый раз)
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2017 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)


АП на 32 А

Почему 32 ? (там 20 в самый раз)

Лучше брать немного с запасом. Мало ли что они еще там будут включать. Обогреватель, чайник, может еще какой-нибудь электроинструмент включат, тогда 20 А не хватит

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Апреля 2017 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

У Александра Викторовича посчитаны Рр=7.24 кВт , для "мало ли что включать" надо вводить "Рмало ли что =.."
В принципе 20А*1,15=23А и до 5 кило (22,7А для 1Р) не должен срабатывать (по гарантии производителя). А в среднем и больше.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines