beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22605
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289872
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Размещение КТП 10/0,4 кВ на газовой АЗС. Минимально допустимое расстояние от КТП до АЗС

Количество просмотров - 5442
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июня 2018 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Привет всем!
Собственно, вопрос в названии темы. На каком расстоянии можно размещать КТП-10/0,4 кВ на территории АЗС. Заправка газовая (пропан, метан). Подстанция проектируется для этой самой АЗС и проектировщики АЗС выделили участок на территории АЗС для размещения подстанции. Но что-то как-то шепчет мне, что слишком уж малые расстояния они там предусмотрели.
Кто сталкивался - подскажите!
* генплан АЗС.dwg
(2843.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 134]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июля 2018 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

Шо, предлагают в Ex зоне ставить? dwg на телефоне не читается.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июля 2018 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

разве это головная боль проектировщика-электрика, пусть генплан отвечает.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июля 2018 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)


разве это головная боль проектировщика-электрика, пусть генплан отвечает.

Мне очень нравятся такие ответы!
Генплан уже есть, делала его сторонняя организация для заявителя. Мы же делаем проект для электросетевой организации, поэтому что есть то есть. Мне сейчас надо обосновать свои доводы директору сетевой компании, почему нельзя ставить ТП в этом месте (Заказчик проблемный, объект суперсрочный)
Да и вообще - если рванет метан - я хочу, чтобы моя совесть была чиста.

----- добавлено 01 Июля 2018 года, 09:58 -----
Шо, предлагают в Ex зоне ставить? dwg на телефоне не читается.

Что такое Ех зона?
Размщение КТП в 2,5 м от газосборника, 25 м от колонки, в 15 м от резервуара СУГ

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2018 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


Шо, предлагают в Ex зоне ставить? dwg на телефоне не читается.

Что такое Ех зона?
Размщение КТП в 2,5 м от газосборника, 25 м от колонки, в 15 м от резервуара СУГ
Ex - взрывоопасная зона. (0,1,2) по фз-123 и гост iec 60079. По пуэ они другие.

----- добавлено 01 Июля 2018 года, 10:20 -----
Размщение КТП в 2,5 м от газосборника, 25 м от колонки, в 15 м от резервуара СУГ

Сверьте безопасные расстояния хотя бы с пуэ Таблица 7.3.13 Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих ру, тп и пп до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок

----- добавлено  01 Июля 2018 года, 12:41 -----
СП 156.13130.2014 Свод правил станции автомобильные заправочные требования пожарной безопасности, может еще какие зацепки найдете (например применять типовые решения и т.п.), но по расстояниям в нем ссылаются на пуэ.

----- добавлено 01 Июля 2018 года, 12:49 -----
Документы лучше берите из "обязательного" перечня ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521, обеспечивающих выполнение фз 123.  
Так как в этом случае уже речь о не выполнении ФЗ, а не добровольного стандарта.

----- добавлено 01 Июля 2018 года, 15:49 -----

Документы лучше берите из "обязательного" перечня ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521, обеспечивающих выполнение фз 123.
Так как в этом случае уже речь о не выполнении ФЗ, а не добровольного стандарта.
ссылку не ту вставил. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 марта 2009 года N 304-р

----- добавлено 01 Июля 2018 года, 16:10 -----
Можете и добровольным перечнем (ПРИКАЗ от 16 апреля 2014 года N 474) к фз 123 воспользоваться, в нем сп 156.13130 указан весь для применения.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2018 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
И еще: метан и пропан - это легкие или тяжелые газы?
И еще - колонки, где происходит сама заправка - это открытый или закрытый налив ЛВЖ?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2018 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Метан легче воздуха, пропан тяжелее. Топливораздаточные колонки для бензина открытый налив, для газа закрытый.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2018 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

А можно ли на одной заправке осуществлять заправку и метаном и пропаном? Я, конечно, совершенно в этом не разбираюсь, но насколько знаю - к метановым заправка очень жесткие требования, намного жестче, чем к пропановым, обычно их вообще размещают как можно дальше от жилья и дорог

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Nei
Сегодня в 15:25

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:57

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:46

автор: Zve 1
Вчера в 13:29

автор: OlegM
Вчера в 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 935, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Nei, Imp, Alex2214, Андрей 37, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines