|
Выделение аварийных светильников из числа рабочих. Схема подключения светильников
|
Количество просмотров - 3910
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Светлый
|
Доброе утро! Коллеги подскажите нормы по аварийному освещению, получается светильники являются и рабочими и аварийными одновременно, и как они подключаются, проект экспертизу прошел, а заказчик просит схему подключений, до этого никогда ее не прикладывала
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Evgeny. M
|
Для общественных зданий в СП256 смотрите. Для производств - ПУЭ, но оно подустарело. 8.12 Питание и режимы работы аварийного освещения 8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6. В качестве независимого источника питания могут быть использованы: - отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода, согласно [4]; - аккумуляторные батареи (как централизованные, установленные в отдельном помещении, так и автономные, входящие в состав светильников). Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения при питании их от аккумуляторов должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.; 8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем). 8.12.7 Для питания аварийного эвакуационного и аварийного резервного освещения допускается применять общую распределительную сеть и совмещенные щитки аварийного освещения. В этом случае групповые линии аварийного резервного освещения должны быть выполнены огнестойким кабелем. 8.12.8 В наиболее ответственных
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Светлый
|
![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) схемкой подключения светильников от двух щитков не поделитесь ?
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Максим R
|
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* СП 256 уже советовали там главы 5 Искусственное освещение, 8 Схемы электрометрических сетей, 11 Управление освещением- можно найти что то касательно аварийного ГОСТ Р 50571.5.56-2013 Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное. Классификация и нормы как говорит СП256 сам - 5.1.4 Аварийное освещение зданий выполняется в соответствие с требованиями СП 52.13330 и ГОСТ Р 55842 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения (10.6 - 10.11) должны соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56, СП 6.13130, ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316. К аварийному освещению медицинских помещений устанавливаются дополнительные требования по ГОСТ Р 50571.28 и СП 158.13330. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Evgeny. M
|
У вас видимо щит аварийного освещения и щит рабочего, аварийный - постоянного действия, т.е. горит вместе с рабочим для обеспечения необходимой освещенности. Схем подключения и не нужно, две однолинейки - на рабочий и на аварийный щит, и все. Ну или же через АВР у вас один щит освещения, что кажется мне неверным. Ну или же светильники с БАПами, короче гадать долго можно.
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Светлый
|
именно так , а аварийный щит подключен через щит с авр ( один ввод от КТП второй от ДЭс). подскажите нормам это противоречит
----- добавлено 17 Августа 2018 года, 15:49 ----- у меня 2 щита
|
Инженер (Саратов, Россия)
|
|
|
Evgeny. M
|
Тогда схема подключения чего нужна? Однолинеек не достаточно для подключения светильников разве? Контакты от реле контроля фаз у вас там наверно не заведены в ЩАО.
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Gir

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
аварийное освещение при капитальном ремонте жилого дома в каком объеме обычно делается?
|
|
|
|
Samsony 1
|
думаю нужны акты осмотров и техзадание заказчика, там на выбор.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Gir

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Дом 50-х годов, аварийного освещения не было, получается нужно делать
|
|
|
|
Samsony 1
|
думаю нужны акты осмотров и техзадание заказчика, там на выбор
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
Делал когда-то для себя подборку из НТД по аварийному освещению
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
|