Трансформаторная подстанция в общественном здании. Требование к воротам подстанции
|
Количество просмотров - 1974
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Andreus
|
Коллеги, доброго дня, нам тут дизайнеры нарисовали двери в трансоформаторную со стеклами, на 70 процентов, красивые. ТП110/04. Подскажите требования к воротам этим где взять.
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
Омон
|
Коллеги, доброго дня, нам тут дизайнеры нарисовали двери в трансоформаторную со стеклами, на 70 процентов, красивые. ТП110/04. Подскажите требования к воротам этим где взять
материал негорючей запираемой двери не нормируется
|
Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
стеклянные ворота могут быть источником осколков для окружающих при взрыве масляного трансформатора
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
стеклянные ворота могут быть источником осколков для окружающих при взрыве масляного трансформатора У нас такие вопросы решают строители. Стекло должно быть небьющееся
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Andreus
|
А нормы то есть? в ПУЭ или где? что нибудь про это сказано?
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
Омон
|
А нормы то есть? в ПУЭ или где? что нибудь про это сказано?
нормы есть, по необходимости и запираемости дверей. Материалы согласовываются с вами. Дизайнерам дай волю, они и в тюремных камерах ажурные двери нарисуют
|
Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
|
|
|
Andreus
|
По мне дверь должна быть антивандальной, в первую очередь. чтобы попасть в помещение трансформатора посторонним было крайне затруднительно. только вот где это прописано.
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
Lubitel
|
То, что есть в ПУЭ, направлено на недопущение дебилов в ЗРУ через разбитые окна. К примеру, у окон должно быть армированное стекло. Оцените, можно ли будет пролезть через дверь, если разбить стекло, и принимайте решение.
4.2.94. Закрытые распределительные устройства рекомендуется выполнять без окон; на неохраняемых территориях такое выполнение является обязательным.
В случае необходимости в естественном освещении следует применять стеклоблоки или армированное стекло.
Оконные переплеты помещений РУ и подстанций могут быть выполнены из сгораемых материалов. В ЗРУ окна должны быть неоткрывающимися.
Устройство световых фонарей не допускается.
Окна должны быть защищены сетками с ячейками не более 25х25 мм, устанавливаемыми снаружи. При применении сеток, устанавливаемых снаружи, допускается применение окон, открываемых внутрь помещения.
|
|
|
|
Samsony 1
|
4.2.94. в ПУЭ 7 не обнаружено таких строк.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Andreus
|
ээх
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
Lubitel
|
4.2.94. в ПУЭ 7 не обнаружено таких строк. Однако логика не пропала.
|
|
|
|
|