Трансформаторная подстанция в общественном здании. Требование к воротам подстанции

Количество просмотров - 1974
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Сентября 2018 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго дня, нам тут дизайнеры нарисовали двери в трансоформаторную со стеклами, на 70 процентов, красивые. ТП110/04. Подскажите требования к воротам этим где взять.

Инженер (Барнаул, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2018 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, доброго дня, нам тут дизайнеры нарисовали двери в трансоформаторную со стеклами, на 70 процентов, красивые. ТП110/04. Подскажите требования к воротам этим где взять

материал негорючей запираемой двери не нормируется

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Сентября 2018 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

стеклянные ворота могут быть источником осколков для окружающих при взрыве масляного трансформатора

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Сентября 2018 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

стеклянные ворота могут быть источником осколков для окружающих при взрыве масляного трансформатора

У нас такие вопросы решают строители. Стекло  должно быть небьющееся

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Сентября 2018 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

А нормы то есть? в ПУЭ или где? что нибудь про это сказано?

Инженер (Барнаул, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Сентября 2018 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)


А нормы то есть? в ПУЭ или где? что нибудь про это сказано?

нормы есть, по необходимости и запираемости дверей. Материалы согласовываются с вами.  Дизайнерам дай волю, они и в тюремных камерах ажурные двери нарисуют

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Сентября 2018 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

По мне дверь должна быть антивандальной, в первую очередь. чтобы попасть в помещение трансформатора посторонним было крайне затруднительно. только вот где это прописано.

Инженер (Барнаул, Россия)
Lubitel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Сентября 2018 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

То, что есть в ПУЭ, направлено на недопущение дебилов в ЗРУ через разбитые окна. К примеру, у окон должно быть армированное стекло. Оцените, можно ли будет пролезть через дверь, если разбить стекло, и принимайте решение.

4.2.94. Закрытые распределительные устройства рекомендуется выполнять без окон; на неохраняемых территориях такое выполнение является обязательным.

В случае необходимости в естественном освещении следует применять стеклоблоки или армированное стекло.

Оконные переплеты помещений РУ и подстанций могут быть выполнены из сгораемых материалов. В ЗРУ окна должны быть неоткрывающимися.

Устройство световых фонарей не допускается.

Окна должны быть защищены сетками с ячейками не более 25х25 мм, устанавливаемыми снаружи. При применении сеток, устанавливаемых снаружи, допускается применение окон, открываемых внутрь помещения.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Сентября 2018 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

4.2.94.

в ПУЭ 7 не обнаружено таких строк.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2018 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

ээх

Инженер (Барнаул, Россия)
Lubitel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Сентября 2018 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)


4.2.94.

в ПУЭ 7 не обнаружено таких строк.

Однако логика не пропала.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
Вчера в 10:37

автор: VadGKorn
26 Декабря 2024 года, 20:57

автор: Dizel 2012
26 Декабря 2024 года, 16:09

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:40

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:25

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:02

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16