Заземление технологических трубопроводов. Шунтирование фланцевых соединителей

Количество просмотров - 8487
(ссылка на эту тему)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?
шунтирование.jpg
 
* шунтирование.jpg
(480.64 Кб, 2339x1654)  [скачать]  [загрузок: 2263]
1.JPG
 
* 1.JPG
(518.5 Кб, 1032x833)  [скачать]  [загрузок: 2151]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Подскажите пож. по поводу проектирования системы уравнивания потенциалов. Нужно ли шунтировать соединения фланцевых соединителей?

Обычно хватало четырех и более болтовых соединений. Задвижки часто меняются ,ремонтируются и за наличием этой перемычки никто смотреть не будет, но если ваше ведомство или инструкция предприятия этого требуют, то делайте.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2018 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


да вот смотрю старые проекты.... где то делалось давно, а топом перестали....Обязательно требования получается нету???
Подскажите пож. вот блок... примерно как на картинке... уравнивание потенциалов....нужно заземлить приборы КИПа, а трубопровод....в скольких точках? При входе, выходе из здания обычно заземляют, а тут открытой установки, установка состоит из нескольких блоков.... подскажите в скольких местах ее необходимо заземлять...

Количество точек заземления не регламентируется. Как правильно сказали, трубопроводы присоединяются к шине ГЗШ на вводе в здание и далее требуется их между собой надежно соединять. КИПовские приборы и др. эл.оборудование достаточно соединять с ГЗШ  РЕ жилой кабеля. В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной, это все капитальные и долговечные конструкции, а сами трубы могут меняться, перетрассировываться и т.п. Еще есть требование замерять металлическую связь между конструкциям и составлением протокола результатов замера. Если прибор показывает малое сопротивление, то не нужно никаких перемычек меж фланцами. 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines