Пожаротушение технологической установки вне здания. Нормы на АУПТ маслоловушки
|
Количество просмотров - 2062
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Валерий Силин
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Согласно п. 1.3. СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирование» не распространяется на технологические установки, которые расположены вне зданий.
В моем же случае ситуация следующая, необходимо установить АУПТ на установку, предназначенную для отделения масла от воды за счет разности плотностей, но она расположена вне здания, а в непосредственной близости от него (примерно 3 м).
Подскажите пожалуйста, ссылку на нормативный документ, на требования которого я могу сослаться для установки АУПТ на маслоловушку.
|
? (Коряжма, Россия)
|
|
|
Земский
|
Подскажите пожалуйста, ссылку на нормативный документ, на требования которого я могу сослаться для установки АУПТ на маслоловушку. СП 5.13130.2009, таблица А.2, п. 9.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Сопки
|
Валентину НУЖНО установить АУПТ! А СП-5 А.2 п.9 всего лишь подтверждает, что такой необходимости нет, если наружная установка не является резервуаром для хранения ГЖ объемом более 5000 м.куб.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
ЗГТ

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Валентину НУЖНО установить АУПТ! Чем диктуется необходимость? По СП 5 необходимости нет. А если хочется, то в чём вопрос?
|
ВНС (Балашиха, Россия)
|
|
|
Сопки
|
Вопрос в том и заключается, когда заказчик хочет а проектировщик не может руководствоваться СП-5.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
Земский
|
заказчик хочет а проектировщик не может руководствоваться СП-5. Что значит не может? Запрета нет.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Если Заказчик хочет, то в чем проблема. Вам надо просто выбрать оптимальное решение
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Валерий Силин
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В этом и заключается мой вопрос! Мне нужна ссылка на нормативный документ, на который я могу сослаться. И в котором написано, что необходимо поставить АУПТ.
|
? (Коряжма, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Получается Заказчик не хочет, раз вы нормативом пугаете
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Сопки
|
Нет, получается, что заказчик хочет, а у проектировщика сомнение, применим ли сп-5?
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Применим в части технических расчетов, требований норм безопасности. Вполне. Вопрос какое огнетушащее вещество хотите использовать. Я бы наверно ориентировался на методики, предназначенные для масляных трансформаторов
----- добавлено 03 Октября 2018 года, 21:55 ----- РД 34.15.109-91 Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Валерий Силин
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за ответы! Но я так и не нашел информацию про нормативный документ... Который говорит об необходимости АУПТ на маслоловушке.
|
? (Коряжма, Россия)
|
|
|
Сопки
|
Валерий, нет такого документа.
|
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
|
|
|
|