Комплектная трансформаторная подстанция с сухим трансформатором 6300 кВА. Типовой проект

Количество просмотров - 1634
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Октября 2018 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Есть необходимость установки КТП с трансформатором 6300 кВА сухим. Такой трансформатор огромен - ВхШхГ - 2880х2750х200 мм. Само собой подводы шин и т.д. Ясно что тут не стоит вопрос КТП в модуле - нереально.
БКТП тоже мне никто не подтвердил из производителей.

Самое очевидное решение - сделать подстанцию самим. Типа как раньше было из кирпича. Сделать из газобетона например.
Вопрос в общем-то такой - может есть какие-то типовые для капитальных ТП такой мощности?
Zhuravlev pkf 36
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2018 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, а в чем проблема производства модульной КТПну??? Да, блоки негабаритные, но не кретично.

? (Воронеж, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2018 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

а класс напряжений какой ?

----- добавлено 13 Ноября 2018 года, 12:54 -----
ВхШхГ - 2880х2750х200 мм

с глубиной не ошиблись ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Zhuravlev pkf 36
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2018 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

трансформатором 6300 кВА сухим

Ошиблись ширина будет в районе 2000 мм.

? (Воронеж, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Есть необходимость установки КТП с трансформатором 6300 кВА сухим.

Ставили мы такой трансформатор в укрытие из сэндвич-панелей. Основная проблема - охлаждение в жару. Да, нетиповое сооружение.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines