Сообщение #1 : 10 Февраля 2019 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый!

7.7.2.1.5 В медицинских помещениях 2 группы часть светильников должна быть подключена к источнику питания систем безопасности (автономный электрогенератор или ИБП). В операционных, реанимационных от источника питания систем безопасности должно быть запитано не менее 50% общего освещения. В палатах интенсивной терапии от источника питания систем безопасности должно быть запитано не менее 25% общего освещения.

Коллеги, прошу помощи - правильно я понимаю, что кроме аварийного резервного освещения нужно еще отдельную группу светильников питать от электрогенератора или ИБП?
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2019 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

я так понимаю что те светильники , которые "  не менее  50%  общего  освещения", которые  будет подключены к источнику  питания систем безопасности станут тем самым резервными освещением и для операционных с эффектом  "освещения зон повышено опасности" в плане времени включения в случае нарушения работы рабочего освещения, если режим их работы не постоянный) но тут как бы сам по себе напрашивается постоянный режим работы данных светильников аварийного освещения - когда что то делается в операционных они уже включены совместно обеспечивая нормируемую освещенность ,и если  с теми  менее 50% рабочего освещения светильниками  чтот  случиться, аварийные уже горят и включать их нет нужды.
и  это общее освещения в целом  там у врачей есть еще специальная "светилка" непосредственно конкретно освещающая операционный стол она обще по отдельной схеме питается

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2019 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

и  это общее освещения в целом  там у врачей есть еще специальная "светилка" непосредственно конкретно освещающая операционный стол она обще по отдельной схеме питается


Это да, вопросов нет. Я его питаю от IT-системы. По этому поводу тоже мнения разные, но делаю так.

А по поводу питания не менее 50% светильников от "систем безопасности" хочу сделать их аварийными резервными, с питанием от отдельного щита аварийного освещения (не связанного с основным щитом аварийного освещения), и запитать его от ИБП (в составе схемы с ДГУ) от которого будут питаться все медицинские трансформаторы (для реалиации IT)

Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2019 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

правильно я понимаю, что кроме аварийного резервного освещения нужно еще отдельную группу светильников питать от электрогенератора или ИБП


да, правильно вы понимаете. причем какие именно светильники включить по такой схеме определяете не вы, а технолог, потому как "не менее 50%" - это диапазон от 50% до 100% и определяется он теми медицинскими мероприятиями, которые планируется проводить в данных помещениях.

Это да, вопросов нет. Я его питаю от IT-системы. По этому поводу тоже мнения разные, но делаю так.


не делайте так! потому что IT оборудование не кисло так гадит в сетку, а кроме того айтишник погасит сервак, пойдет менять оперативку, ну ли винт новый ставить на свою самую любимую стойку, а на операционном столе только что пациента разрезали и думают терь как его в темной комнате найти
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Февраля 2019 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

не делайте так! потому что IT оборудование не кисло так гадит в сетку, а кроме того айтишник погасит сервак, пойдет менять оперативку, ну ли винт новый ставить на свою самую любимую стойку, а на операционном столе только что пациента разрезали и думают терь как его в темной комнате найти


Я имею в виду IT систему заземления (изолированную нейтраль).
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines