Сообщение #1 : 17 Февраля 2019 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер всем. Помогите, пожалуйста, возможно кто-то сталкивался и может поделиться примером расчета категорий лабораторий. Заказчик предоставил перечень химических реактивов, используемых в лабораториях и хранящихся в лаборантских инженерного корпуса. Для хранения химреактивов предусматриваются специализированные шкафы с подключением к системе вентиляции.
Перечень реактивов, используемые в лабораториях и практикумах кафедры технической химии и материаловедения
Растворители:
1.   Хлороформ
2.   Ацетон                    
3.   Толуол  
4.   Бензол
5.   Хлористый метилен
6.   Циклогексанон
7.   1,2-Дихлорэтан
8.   Четыреххлористый углерод                                                        
9.   Этилацетат
10.   Глицерин                              
11.   Петролейный эфир                                  
12.   Гексан                              
13.    Этанол
14.    Изопропиловый спирт
15.    Бутанол

Органические вещества:
1.   Малеиновый ангидрид
2.   Фталевый ангидрид
3.   Перекись водорода
4.   Анилин
5.   Формалин  

Кислоты:
1.   Соляная кислота
2.   Фосфорная кислота
3.   Серная кислота  
4.   Азотная кислота
5.   Уксусная кислота

Щелочи:
1.   Гидроксид натрия
2.    Гидроксид калия
3.   Оксид кальция            

Технолог (Уфа, Россия)
Alex2810
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2022 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день ! Подскажите пожалуйста, кто рассчитывал помещения травильной ( участвуют кислоты: серная, соляная, азотная) [непонятно] 

Инженер тех. отдела (Омск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2022 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

возможно кто-то сталкивался и может поделиться примером расчета категорий лабораторий.

Судя по вопросу Вы понятия не имеете об определении категории помещения. Если это так, то не беритесь за расчёт категории. А примеры имеются в Пособии по применению СП 12.13130.2009.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2022 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Мулик обращался еще в 2019 году. Так что его запрос не актуален.
А по травильной. Одно название, оно мало о чем говорит. Нужно описание технологии производства. Видимо имеется выделение водорода. Что там травят. Пластиковые платы? Очень много веток открывается практически с отсутствием информации. Иногда вобще напишут абревиатуру из трех букв, типа все знают о чем речь идет, и ждут ответа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alex2810
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июля 2022 года, 05:44
(ссылка на это сообщение)

В этих кислотах травят изделия из алюминия и сплавов магния  (серная, соляная, азотная)

Инженер тех. отдела (Омск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июля 2022 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Основная проблема у Вас посчитать выделение водорода. Вспоминайте школьный курс химии. Прикидывайте массу образующегося водорода в результате химических реакций. При этом работает вентиляция наверняка.
Поэтому категория А маловероятна. Потом начинаете искать горючие вещества на категорию В в цехе. Прямо идете по цеху и ищете

----- добавлено 22 Июля 2022 года, 08:01 -----
А вобще в таких помещениях трудно подобрать пожарные извещатели, линии связи коррозируют. Можно ли вывести на категорию Д сложный вопрос

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июля 2022 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Чтобы определить массу выделившегося водорода при травлении металла кислотой необходимо знать потерю массы металла за определённое время травления. Технолог вероятно знает.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines