Сообщение #1 : 04 Марта 2019 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Поделитесь пожалуйста принципиальной схемой 2 КТП с АВР, нужно подглядеть кто как делает. Всегда АВР отмечал одинаково, а тут эксперт сделал замечание что неправильно обозначено АВР на схеме.

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2019 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Мне в практике встрчались преблизительно вот такие схемы АВР, сам использую схему 1 только в однолинейном исполнении-только показываю дополнительно автоматические выключатели которые стоят внутри АВР типа как на схеме 2. Субъективно схема 2 нравится меньше т.к. она не наглядная-блок автоматики обозначен каким-то треугольником, но эту схему используют то же часто.  Про какие-то обязательные требования изображения АВР как-то по особенному никогда не слышал, каждый показывает по разному, главное чтобы было правильно и понятно.
схема авр1 многолинейная.PNG
 
* схема авр1 многолинейная.PNG
(25.78 Кб, 600x392)  [скачать]  [загрузок: 1768]
схема авр2 однолинейная.jpg
 
* схема авр2 однолинейная.jpg
(40.6 Кб, 900x900)  [скачать]  [загрузок: 1806]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2019 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

треугольником обозначена механическая блокировка на включение одного и отключение другого автомата.
об этом можно прочитать в каталоге изготовителя.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2019 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Всегда АВР отмечал одинаково, а тут эксперт сделал замечание что неправильно обозначено АВР на схеме

Так надо показать свою схему, чтобы был предмет обсуждения.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

треугольником обозначена механическая блокировка на включение одного и отключение другого автомата.

Это естественно само собой т.к. работа схемы любого АВР и основана на взаимной блокировке контакторов, там под этим треугольником можно понимать еще и дополнительно блок автоматики без которого АВР неработоспособно, одним словом треугольник это механическая блокировка вместе с блоком автоматики

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2019 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

под этим треугольником можно понимать еще и дополнительно блок автоматики без которого АВР неработоспособно, одним словом треугольник это механическая блокировка вместе с блоком автоматики

вот зачем вы отсебятину додумываете, на сайте изготовителя других терминов как я отметил выше - нет.
правда я не много не то отметил. читать нужно - блокировка контакторов, а не автоматов.
прошу извинить.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2019 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Треугольником обозначается механическая блокировка контакторов. Привожу картинку с каталога на контакторы шнайдер электрик.
Механическая блокировка.png
 
* Механическая блокировка.png
(108.43 Кб, 1048x1260)  [скачать]  [загрузок: 1738]
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2019 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Действительно, на схемах шнайдера это видно хорошо, как-то раньше не задумывался что значит этот треугольник, думал механическая блокировка+блок автоматики, просто на нижней схеме из сообщения 2 там и намека нет на блок автоматики а ведь он есть в каждом АВР.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2019 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

на нижней схеме из сообщения 2 там и намека нет на блок автоматики а ведь он есть в каждом АВР.

есть "главные цепи" и "вторичка", для многих щитов НКУ так.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines