Системы противопожарного водоснабжения. Расчет неприкосновенного запаса воды

Количество просмотров - 1609
(ссылка на эту тему)
Николас Полоски
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Марта 2019 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток!

Помогите, пожалуйста, разобраться.

В СП155 есть пункт 13.2.12, где говорится о минимальном неприкосновенном запасе воды в 800 м3 для резервуаров с теплоизоляцией.

Согласно расчетам на пожаротушение и охлаждение горящего резервуара мы закладывает запас, превышающий указанные 800 м3.

Нужно ли нам добавлять этот неприкосновенный запас в еще 800 м3 или достаточно того, что мы фактически соблюли требование и запас составит более указанного минимального объема?


В самом пункте указано следующее:
"При расчете расхода воды допускается не учитывать подачу воды на охлаждение соседних с горящим наземных резервуаров:

-с теплоизоляцией из негорючих материалов, при этом на площадке должен предусматриваться неприкосновенный запас воды в объеме не менее 800 м3 для резервуаров объемом до 10 000 м3 (включ.), 2000 м3 – для резервуаров объемом более 10 000 м3, а расстояние между резервуарами объемом более 10 000 м3 в этом случае следует увеличивать до 40 м;"
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2019 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Исходя из этой фразы:
"При расчете расхода воды допускается не учитывать подачу воды на охлаждение соседних с горящим наземных резервуаров:" -
неприкосновенный запас воды (800.., или 2000) для резервуаров с теплоизоляцией.. должен закладываться для охлаждения без расчета,
т.е. Vобщ= V т расч.+ Vохл (800 без расчета)  или  Vобщ= V т расч.+ Vохл расч.
Объем воды для тушения и охлаждения в любом случае неприкосновенный.

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines