beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление наружного открытого трубопровода с холодной водой. Требования к заземлению

Количество просмотров - 1187
(ссылка на эту тему)
МинистерствоТЭК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Марта 2019 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

День добрый, друзья!
Заранее прошу прощения, если задаю несколько глупый вопрос, но в теме совсем не разбираюсь и потому прошу подсказки!
Есть водовод по которому бежит холодная вода и днем и ночью, зимой и летом. Водовод из 2х металлических труб длиной порядка 200 метров, диаметром 0,3 м, выполнен открыто на жб опорах с шагом +-10 м. Все это дело располагается в сельской местности.
Пересечения ВЛ не наблюдается.
Каким образом должно быть выполнено заземление таких водоводов?
В какие нормы и правила по заземлению устремить свой взор?
Спасибо!
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2019 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)


День добрый, друзья!
Заранее прошу прощения, если задаю несколько глупый вопрос, но в теме совсем не разбираюсь и потому прошу подсказки!
Есть водовод по которому бежит холодная вода и днем и ночью, зимой и летом. Водовод из 2х металлических труб длиной порядка 200 метров, диаметром 0,3 м, выполнен открыто на жб опорах с шагом +-10м. Все это дело располагается в сельской местности.
Пересечения ВЛ не наблюдается.
Каким образом должно быть выполнено заземление таких водоводов?
В какие нормы и правила по заземлению устремить свой взор?
Спасибо!

заземляются на насосных станциях

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
МинистерствоТЭК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2019 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Поискал, нашел такое: РД 34.21.122-87, У—ЭС—06—89, Серией 4.402–9 (Выпуск 4).
Выходит, что заземляем на входе к зданию, присоединяясь к фундаменту/искусственному заземлителю(имп.сопр. <10 Ом - 2 штыря 5м и полоса, их соединяющая.). Ну, и в месте их сближения - перемычки...
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2019 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)


Поискал, нашел такое: РД 34.21.122-87, У—ЭС—06—89, Серией 4.402–9 (Выпуск 4).
Выходит, что заземляем на входе к зданию, присоединяясь к фундаменту/искусственному заземлителю(имп.сопр. <10 Ом - 2 штыря 5м и полоса, их соединяющая.). Ну, и в месте их сближения - перемычки...

обсалютна верна. асобена про 2 штыря и перемычки

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines