Стандартные пролёты ВЛ. Значения для различных проводов и кабелей определённых сечений?
|
Количество просмотров - 3449
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Жоржетта

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли в каком-то нормативном документе( ПУЭ, СНиП, ДБН) стандартные пролеты для различных проводов и кабелей разных сечений???
|
|
|
|
Майор
|
Нет. Всё это можно найти в типовых проектах.
|
|
|
|
Bosyk
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А подскажите в каких типовиках можно найти расчетный пролеты для деревянных опор? сколько не искал, все для железобетонных.......и если можно дайте ссылку на них ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
|
|
|
|
Влад 55
|
По типовому проекту ВЛ на деревянных опорах
|
Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Александр Викторович

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Жоржетта что из этого нужно? 35кВ и выше ВЛЗ 10кВ ВЛ 10кВ ВЛИ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Типовые проекты есть на сайте Tipovoy-proekt. По типовому проекту ВЛ на деревянных опорах Влад что за выпендреж у каждого типовика есть своя серия если знаеш напиши (просто можеш людей обидеть это этого стоит?)
|
? (Казань, Татарстан)
|
|
|
Влад 55
|
По типовым проектам, которые применяются в данной местности энергоснабжающей организацией, с которой согласовывается проект. Например, серии 3.407-85 ![[закон] [закон]](https://www.proektant.org/Smileys/default/law.gif) Учту полезные замечания от всех участников форума. Спасибо!
|
Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Bosyk
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По типовым проектам, которые применяются в данной местности энергоснабжающей организацией, с которой согласовывается проект. Например, серии 3.407-85 Учту полезные замечания от всех участников форума. Спасибо!
3.407-85 уже устарел..........20.0148 более новый, но для него не могу найти дополнения типовой проект 25.0018 там как раз есть расчетные пролеты. А действующие типовые проекты можно посмотреть в сборнике РУМ, правда только за 2008 г. Про сайт Tipovoy-proekt я знаю, там нужного не нашел к сожалению.
|
|
|
|
Дмитрий 1983
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Скинте пожалуйста ссылочку на типовик 25.0018
|
|
|
|
Mav
|
3.407-85 уже устарел..........20.0148 более новый, но для него не могу найти дополнения типовой проект 25.0018 там как раз есть расчетные пролеты. А в ТП 21.0148 ПЗ л.2 табл.3 чем не устраивает?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Mav
|
действующие типовые проекты можно посмотреть в сборнике РУМ,
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Дмитрий 1983
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мне нужен нормативные пролеты для ВЛИ-0,4 кВ на деревянных опорах. Типовик 25.0018 - судя по названию подходит на 100 %, но его нигде не могу найти.
|
|
|
|
Дмитрий 1983
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В типовом проекте 20.0148 - деревянные опоры без ж/б приставок, и пролет максимальный не подходит для моего случая. Ветер - 2, гололед - 5. Нужен пролет минимум 35 м. Расчетом подтвердить могу, но хотелось бы глянуть 25.0018 - какие там пролеты, и для каких типов опор?
|
|
|
|
Mav
|
Коллеги, большИе пролеты на ВЛ и ВЛИ 0,4 кВ - это нехорошо. Оптимальные пролеты, практически для всей территории бывшего СССР - это 25 - 33 м. При бОльших пролетах - падает надежность линии. И не гонитесь вы за мнимой экономией..
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|