Сообщение #1 : 06 Мая 2019 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, правильно ли я рассчитываю ток для контакторов для схемы соединения обмоток двигателя звезда-треугольник. Есть двигатель мощностью 90 кВт, номинальное напряжение 380 В.

Теория звезда:
- Iл = Iф;
- Uф = Uл/√3;

Теория треугольник:
- Iф = Iл/√3;
- Uф = Uл = 380 В;

Uном = 380 В.

1. Рассчитываю ток для контактора для звезды:
Iл = Р/√3*3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*3*380*0,91*0,939 = 53,4 А;
Iл = Iф = 53,4 A.

2. Рассчитываю ток для контактора для треугольника:
Iл = Р/√3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*380*0,91*0,939 = 160 А.
Iф = Iл/√3 = 160/√3 = 92,5 А.

Зачем производитель Шнайдер электрик, при выборе контакторов КМ1 и КМ2 силу тока он делит на 1/√3?

Разве контактора не нужно выбирать по Iл и контактор брать на 160 А.
Звезда-треугольник.png
 
* Звезда-треугольник.png
(134.04 Кб, 624x390)  [скачать]  [загрузок: 345]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2019 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

1. Рассчитываю ток для контактора для звезды:
Iл = Р/√3*3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*3*380*0,91*0,939 = 53,4 А;
Iл = Iф = 53,4 A.

Тройка в знаменателе - лишняя. Эта формула не учитывает схему соединения обмоток и поэтому ток при звезде в √3 меньше чем в треугольнике так как напряжение 380 В подводится к двум последовательно соединенным обмоткам, а в треугольнике к одной обмотке.

2. Рассчитываю ток для контактора для треугольника:
Iл = Р/√3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*380*0,91*0,939 = 160 А
Iф = Iл/√3 = 160/√3 = 92,5 А.

Этот расчет - правильный.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Santa 523
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2019 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Почему в знаменателе нужно убрать 3. Ведь при схеме соединения обмоток в звезду у нас по сравнению с треугольником фазное напряжение уменьшилось на 1,73, при этом при схеме треугольник линейный ток был был в 1,73 раза больше фазного, а теперь фазный и линейный ток равны.

Таким образом, линейный ток при соединении в звезду уменьшиться в 1,73*1,73 = 3 раза. (Так написано в книге Каминского . Звезда и треугольник)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines