Заземление в туалете. Необходимость дополнительной системы уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 1059
(ссылка на эту тему)
Roman Yaz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Мая 2019 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги!
В проекте общественного туалета культурно-зрелищного учреждения я предусмотрел ДСУП, в которой соединил ввод горячей и холодной воды, лоток, PE - контакт розетки.
Мотивирую тем, что соединил токопроводящие части части, доступные для одновременного прикосновения(где рукосушилка будут пока непонятно).
Заказчик считает это решение избыточным, так как ДСУП обязательна только в ванной и душевой, ссылается на тот же пункт:
Цитата

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Мая 2019 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Заказчик считает это решение избыточным, тк ДСУП обязательна только в ванной  и душевой, ссылается на тот же пункт:


Вам нужно ссылаться прежде всего на классификацию помещений по электробезопасности.
А исходя из  классификации вы принимаете решение об ДСУП.

? (Киев, Украина)
Roman Yaz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Мая 2019 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Помещение общественного туалета по влажности можно отнести к помещениям с повышенной опасностью.
Но нигде не написано, что категория помещения по электробезопасности влияет на наличие/отсутствие ДСУП

Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Мая 2019 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Вопрос про необходимость ДСУП уже неоднократно поднимался:
https://www.proektant.org/index.php?topic=32533.msg212608#msg212608
https://www.proektant.org/index.php?action=profile;u=2816;sa=showPosts;start=255
https://www.proektant.org/index.php?topic=38080.msg215911#msg215911

Про туалеты формально говоря действительно ничего нет.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines