Доброе утро! Эта тема поднималась мной ранее, но ответа к сожалению не получила. Зоны МГН в последнее время стали предусматриваться во многих объектах. Между спец. ОВ идут разногласия на тему вариантов автоматизирования вентсистем, от датчиков давления или от концевиков. хотелось бы услышать Ваше мнение, коллеги, по данному поводу. И какие шкафы автоматики применяются для работы вентсистем в зонах МГН . Всем заранее спасибо за ответ!

Инженер (Саратов, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2019 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

МГН-маломобильные группы населения?

? (Минск, Беларусь)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2019 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Шкаф управления вентиляторами противодымной защиты зон безопасности для МГН серии "ШУВ". От концевиков, другие решения экспертиза не принимает.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2019 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Это прописано в каких то нормативах ? Шкаф ШУВ собирает все концевики ( дверей каждого этажа  ) , все клапаны, вентиляторы  и электрокалорифер ? некоторые заказывают везовский шкаф ШКВАЛ

Инженер (Саратов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2019 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

В нормативах именно этого не указано. Шкаф ШУВ собирает все концевики (через АППЗ естественно, он получает 1 сигнал), все клапаны, вентиляторы и электрокалорифер.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Мая 2019 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Шкаф управления вентиляторами противодымной защиты зон безопасности для МГН серии "ШУВ" - какая фирма разрабатывает данные шкафы ?

----- добавлено 28 Мая 2019 года, 10:05 -----
Наш спец ОВ уверяет что от концевиков работа данной системы сомнительна и в задании прописал автоматизировать по давлению

Инженер (Саратов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2019 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

серии "ШУВ"  - системы пожарной безопасности, ооо.
автоматизировать по давлению - можно, но экспертизу пройти нельзя

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Мая 2019 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

не поделитесь схемой подключения для ознакомления?))) смотрела на сайте frlc.ru примеры работ к шкафу подключают калорифер и вентилятор

Инженер (Саратов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Мая 2019 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

На болиде. С2000 СМК в ДПЛС
* МГН.dwg
(2906.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 68]

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Светлый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Мая 2019 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо . а концевые выключатели дверей каким образом подключаете

Инженер (Саратов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Мая 2019 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

 С2000 СМК в ДПЛС этажного C2000-КДЛ

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines