От ВЛ приходит четырехжильный СИП - 3 фазы и нейтраль
это точно? у вас система ТT, а не TN ? приходит три фазы и именно нетраль N а не совмещенный проводник PEN, и при этом у вас нет заземляющего устройства на вводе в установку?
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
при такой системе работы нейтрали - заземляющее устройство должно быть обязательно
...обычно для подобных зданий, как у вас, применяться система TN. и для приходящих СИП из 4х жил это соответствует TN-C - три жилы фазы и одна PEN (функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников совмещены)
Один этаж жилой, второй коммерческий, под офисы.
у вас у должно быть как минимум 2 ВРУ так как у вас два потребителя функционально независимых - это жилье и офисы
"СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.
8.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
и ПУЭ
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от ВРУ или ГРЩ.
одно из этих ВРУ основное , второе получает питание от него.
разделение PEN проводника выполняется в основном ВРУ и далее по зданию прокладываются либо трехжильные либо пятижильные кабели с уже разделенными PE и N как это совершенно правильно сказал вам в сообщении ранее от Омон
а если у вас все таки PEN приходит по ВЛ, и вы PEN тянете по зданию то нормы предъявляют требования к сечению PEN (даже к сечению жил кабеля где есть PEN,- минимальное сечение жил должно быть 10 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию ( ПУЭ 1.7.131), при этом групповые сети -Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и PE-проводниками. (п.10.1 СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа")
А если еще и диф.автоматы везде поставить?
это хорошо, дополнительная защита, главно не ставить там где этого не нужно, например в пожарную сигнализацию